    Ich stehe vor einem Rätselhaften Problem bei meiner S7 1200 wird das Auswangswort beschrieben trotz fehlender ansteuerung?.
    Daher giebt es bei mir nun einen Konflikt wenn eine andere bedingung das AW beschreiben soll nämlich eine Überschreibung.

    Weiß hierzu jemand rat?

    Wenn ich in der Hardwerkonfig das Ausgangsmodul entferne und wieder neu einbinde gehts wieder ein paar Tage gut?.
    Zitieren Zitieren Analogwertbeschreibung totz fehlender bedingungen  

  2. #2
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Schalten die Ausgänge physikalisch?
    Oder leuchtet nur die LED?
    Wie schauts im Online-Status aus?

  3. #3
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Telgte
    Beiträge
    654
    Danke
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge

    Standard

    Analogwertbeschreibung / Auswangswort / Oder leuchtet nur die LED?
    Ich glaube da ist etwas durcheinander geraten...
    Wenn wir das Projekt einsehen könnten, dann wäre sicherlich mehr zu machen.
    So gleicht das in etwa "kaffeesatzlesen".
    Online den Status beobachten halte ich allerdings auch für die beste Möglichkeit um den Fehler einzugrenzen / zu finden.

    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0

  4. #4
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Naja ich hatte mal zwei Pins am Rückwandbus zusammenstehen (bei einer 400er).... Du glaubst nicht was da alles los ist auf ner SPS.....

  5. #5
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Telgte
    Beiträge
    654
    Danke
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge

    Standard

    Nun ja, das kann dann wohl ungewollt zur Ampel-Disco werden
    Aber ich schätze in dem Fall hätte der TE noch bedeutend mehr Probleme...
    Aber als Stichwort "ungewollte Signale" (durch was auch immer)
    Wenn man die Schaltbedingungen für das AW kennen würde, könnte man ggf Rückschluss
    auf ein Fehlsignal ziehen.

    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0

  6. #6
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.191
    Danke
    923
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Warum Dein Analogausgang "ungewollt" beschrieben wird können wir ohne Glaskugel oder weitere Informationen wohl nicht beantworten.
    Mein Tip: Ändere Dein Programm so, daß es immer auf den Analogausgang schreibt, also nicht nur bei Änderungen oder Ereignissen. Vielleicht gibt es auch mehrere Programmstellen, wo auf den Ausgang geschrieben wird? Dann fasse diese Stellen zusammen, so daß immer ein Ausgabewert ermittelt und dann auch auf den Ausgang geschrieben wird.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. AWL nach FUP (Bedingungen)
    Von win98 im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 12:35
  2. Safety fehlender Überblick!
    Von Dino im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.09.2011, 17:27
  3. fehlender Teilnehmer ignorieren
    Von LM26 im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 07:45
  4. Fehlender Profibus-Anschluß
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 16:01
  5. fehlende Bedingungen in Visu anzeigen...
    Von delacasa im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.05.2006, 09:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •