Servus,
ich habe jetzt gerade ein mittelschweres Problem beim Kunden vorort.
Der Kunde konnte die CPU nicht mehr Laden. (Änderungen)
CPU: 416
Zum Gesamtladen sollte ich anrücken.
Das Programm/IBN ist nicht von mir.
Als ich CFC/Pläne rücklesen durchgeführt habe ist die CPU in Stopp gegangen.
Diagnosepuffer:
Urlöschanforderung durch Kommunikation !?
Laut Hilfe lässt sich das Problem nur durch Urlöschen beheben.
Also habe ich die CPU urgelöscht.
Beim Laden bricht Step7 jetzt ab, weil der Ladespeicher zu klein ist.
Wir verwenden bei PCS7 immer RAM Karten.
Hier steckt aber ein Eprom(Flash) drin.
Jetzt die große Frage:
Wie lädt man das CFC auf Eprom???
Geht das überhaupt so ohne weiteres?
Vielen Dank schon mal
Micha
ich habe jetzt gerade ein mittelschweres Problem beim Kunden vorort.
Der Kunde konnte die CPU nicht mehr Laden. (Änderungen)
CPU: 416
Zum Gesamtladen sollte ich anrücken.
Das Programm/IBN ist nicht von mir.
Als ich CFC/Pläne rücklesen durchgeführt habe ist die CPU in Stopp gegangen.
Diagnosepuffer:
Urlöschanforderung durch Kommunikation !?
Laut Hilfe lässt sich das Problem nur durch Urlöschen beheben.
Also habe ich die CPU urgelöscht.
Beim Laden bricht Step7 jetzt ab, weil der Ladespeicher zu klein ist.
Wir verwenden bei PCS7 immer RAM Karten.
Hier steckt aber ein Eprom(Flash) drin.
Jetzt die große Frage:
Wie lädt man das CFC auf Eprom???
Geht das überhaupt so ohne weiteres?
Vielen Dank schon mal
Micha