OB86 lässt sich nicht laden

Kojote

Level-1
Beiträge
262
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HI

Bei meiner CPU314IFM mit CP342-5 lässt sich kein OB86 laden :x

Beim ladenversuch erhalte ich die Fehlermeldung "Baustein kann nicht geladen werden!"

Ich habe alle möglichen Fehlerpunkte des Hilfetextes geprüft wie:
- CPU in STOP
- OB86 schon vorhanden
- CPU zu alte Firmware

--->alles OK

In meinem OB86 steht kein Programm ; er soll nur den Slavefehler
auffangen (der ~1mal pro Woche kommt :twisted: )

Hat jemand eine Idee?

Danke
 
Gemäß Operationsliste S7-300 S. 115 ist der OB 86 nur für die 318-2 DP. Vermutlich lehnt ihn die 314IFM deshalb ab. Nur die Fehlermeldung ist natürlich, gelinde gesagt, irreführend.
 
Im Buch "Dezentralisieren mit Profibus-DP/DPV1" von Weigmann und Kilian ist keine Einschränkung bezgl. des OB86 beschrieben. Deshalb: Online gehen, Baugruppenzustand aufrufen, Reiter Leistungsdaten auswählen. Ist der OB 86 im linken Feld aufgeführt?
 
Rainer Hönle schrieb:
Gemäß Operationsliste S7-300 S. 115 ist der OB 86 nur für die 318-2 DP.

mag sein, das dass da steht. stimmt aber nicht.
ich habe den ob86 auch in einer 315-2 dp und einer 313c 2 dp im einsatz.
 
OK

Danke erstmal für die schnellen Antworten.

Was kann ich den sonst noch gegen einen Slave-Ausfall tun, wenn die
Sache mit dem OB86 wegfällt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wird der ob86 denn bei slaveausfall versucht anzuspringen?

finde ich merkwürdig wenn eine cpu versucht einen baustein anzuspringen den sie gar nicht verarbeiten kann.
 
volker schrieb:
wird der ob86 denn bei slaveausfall versucht anzuspringen?

Ich muß davon ausgehen, da ich nach dem Slaveausfall aus dem Baugruppenzustand die Fehlermeldung erhalte das dies (möglicherweise - man kennt ja die Allgemeinen Fehlermeldungen von Siemens :evil: ) versucht wurde.
 
Hallo,

im ersten Beitrag ist geschrieben, dass ein CP 342-5 eingesetzt ist.
Gehe jetzt mal davon aus, dass die DP-Master ist.

Wenn ein Slave "hinter" dem CP ausfällt, kommt kein OB86-Aufruf.
Um da genauere Informationen zu bekommen, müssen die mitgelieferten FCs verwendet werden. DP_DIAG liefert detailierte Diagnoseinformationen.
Das "irgendwas" nicht in Ordnung ist, bekommt man beim Aufruf den DP_RECV mit. Da gibt es Status-Daten.

Gruß ulkula
 