Hallo,

ärger mich jetzt schon 6h mit dem Verbindungsaufbau zwischen Laptop und S7-1200 rum.
Hoffe ihr könnt mir helfen und mir erklären was ich verkehrt mache.

Steurung läuft, hat eine Spannungsversorgung, Netzwerkkabel ist OK und eingesteckt.
- bei erreichbaren Teilnehmern finde ich sie auch, konnte auch schon die IP-Adresse und den Namen einstellen.

S7-1200
IP 192.168.0.1
Sub: 255.255.255.0
Typ PN/IE
Name: CPUcommon

Laptop Netzwerkkarte Broadcom NetXtreme
IP 192.168.0.6
Sub: 255.255.255.0

CPU wird beim Scan erkannt, und die Funktion mit dem LED Blinken geht auch.

doch jedesmal wenn ich auf ONLINE verbinden gehe, versucht er eine Verbindung aufzubauen, bricht aber immer mit einer Fehlermeldung ab.
(siehe PDF)

ich habe die Kapitel aus dem S7-1200 Easy Book schon gelesen, ebenso div. Tips aus dem Siemens Forum.

Könnt ihr mir helfen?

Gruß und Dank
 

Anhänge

  • s7-1200_problem.pdf
    646,4 KB · Aufrufe: 40
Guten Morgen,

sieht aus als hättest du der CPU einen Namen und eine IP gegeben, dies aber der CPU noch nicht mitgeteilt. Sie fühlt sich deshalb nicht angesprochen.

Ich weiß zwar nicht wo im Portal das gemacht werden muß, aber den Hinweis hast du schon. "Übersetzen und Laden". D.h. den Namen und die IP auch an die CPU übermitteln.

Hoffe geholfen zu haben

Detlev
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke dein Problem ist schlicht und ergreifend, das deine reale CPU eine (vermutlich ältere) definitiv aber eine andere Firmware hat,
als das was du projektiert hast, deswegen die Meldung "inkompatibel".

Welche CPU-Version verwendest du? V1.X oder X2.x, falls V2 was steht an Stelle des "x"?
Welche TIA-Version verwendest du? V10.5 oder V11, falls V11 mit welchem ServicePack?

Mfg
Manuel
 