    hallöle ...

    ich habe gerade Simatic S7, STEP7 V5.5 SP2 installiert und bekomme jetzt beim öffnen eines Programms immer die Fehlermeldung:

    -->unbekanntes Software Paket
    Typ/Kennung: 0x141347
    Info: Simatic Station


    bedeutet das, dass ich in dem schon vorhandenen Projekt softwarepakete installiert habe die bei meiner Software nicht dabei sind?

    wenn ja, wo bekomme ich die her?
    Zitieren Zitieren unbekanntes Software Paket!  

  2. #2
    Registriert seit
    25.02.2008
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    611
    Danke
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hi,
    auf das Projektsymbol im S7-Manager rechtsklick und unter "Eigenschaften" benötigte Softwarepakete wählen
    Gruß
    Sailor
    Always look on the bright side of life

  3. #3
    Registriert seit
    23.10.2009
    Beiträge
    391
    Danke
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von choke Beitrag anzeigen
    ich habe gerade Simatic S7, STEP7 V5.5 SP2 installiert und bekomme jetzt beim öffnen eines Programms immer die Fehlermeldung:

    -->unbekanntes Software Paket
    Typ/Kennung: 0x141347
    Info: Simatic Station


    bedeutet das, dass ich in dem schon vorhandenen Projekt softwarepakete installiert habe die bei meiner Software nicht dabei sind?
    Ja.
    Welche Pakete das sind, erfährst Du in den Projekteigenschaften im Simatic-Manager
    Zitat Zitat von choke Beitrag anzeigen
    wenn ja, wo bekomme ich die her?
    Siemens hat so viel davon, die verkaufen das Zeug sogar.
    Gruß
    Erich

  4. #4
    choke ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.08.2012
    Beiträge
    52
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Alles klar..danke!

    bekomme aber zusätzlich noch weitere fehlermeldungen:
    Code:
    Einige oder mehrere Typen konnten nicht dargestellt werden 
    Der server   ´s7wbpchx.dll für _S7H_HMI_IE_CP_CT-Objekte konnte nicht geladen werden.
    Der server   ´s7wbpclx.dll für _S7H_HMI_IE_CP_CT-Objekte konnte nicht geladen werden.
    Der server   ´wcf_appx.dll  für _S7H_CLASS_PC_UTAH_APPL_CT-Objekte  konnte nicht geladen werden.
    das hat dann auch was mit den fehlenden paketen zu tun?

  5. #5
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von choke Beitrag anzeigen
    hallöle ...

    ich habe gerade Simatic S7, STEP7 V5.5 SP2 installiert und bekomme jetzt beim öffnen eines Programms immer die Fehlermeldung:

    -->unbekanntes Software Paket
    Typ/Kennung: 0x141347
    Info: Simatic Station
    Welche Rechte hattest du bei der Installation? Admin oder nur User?
    Grüße Frank

  6. #6
    choke ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.08.2012
    Beiträge
    52
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich bin Admin...

  7. #7
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Schon einmal nach den Dateien gesucht?
    Sollten im S7bin sein.
    Vielleicht wurden diese nicht aktuallisiert.
    Also Datum und deren Version prüfen


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  8. #8
    choke ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.08.2012
    Beiträge
    52
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    werd ich mal machen

  9. #9
    choke ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.08.2012
    Beiträge
    52
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also...

    die Dateien sind vorhanden, bis auf die wcf Datei..Datum 2011...also wohl nicht angepackt worden...

    kannst du mir vllt noch sagen wie ich die aktualisiere?

  10. #10
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von choke Beitrag anzeigen
    hallöle ...

    ich habe gerade Simatic S7, STEP7 V5.5 SP2 installiert und bekomme jetzt beim öffnen eines Programms immer die Fehlermeldung:

    -->unbekanntes Software Paket
    Typ/Kennung: 0x141347
    Info: Simatic Station


    bedeutet das, dass ich in dem schon vorhandenen Projekt softwarepakete installiert habe die bei meiner Software nicht dabei sind?

    wenn ja, wo bekomme ich die her?
    Das bedeutet, der Programmierer hat das Projekt in einer Oberfläche programmiert, die noch weitere Software enthielt, die du nicht hast.
    STEP7 speichert die Information einfach mit ab.
    Wenn diese zusätzliche Software nur vorhanden war und für dein Projekt nicht benutzt wurde (also du kannst alles darstellen und bearbeiten in deinem Projekt),
    dann einfach Projekt öffnen und anschliessend <Speichern unter> mit neuem Namen und du dürftest dein Problem los sein.
    kind regards
    SoftMachine

Ähnliche Themen

  1. Verkaufe Simatic WINCC Flexible Paket und Phoenix Software
    Von timmichen im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 12:37
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 17:11
  3. Unbekanntes Schließer-Symbol
    Von knabi im Forum E-CAD
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 11:58
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 14:07
  5. Unbekanntes ASI-Bus Problem
    Von TD2 im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.07.2007, 11:22

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •