CTUD in CFC funktioniert nicht richtig.

anticapital

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich bin blutiger Anfänger und wurstel mich gerade durch CFC. Ich habe eine Simple Steuerung mit einem CTUD. Während der Simulation werden die Eingänge CU, CD, Reset, Set erkannt.
CV geht auch brav hoch und runter mit jeder Flanke an CU / CD, aber QU und QD bleiben ohne Veränderung auf 1. PV kann ich setzen wie ich will, die High/Low limit Alarme QU/QD reagieren nicht.
Der Plan steht im OB35 (100ms) und der CTUD an erster Stelle.

Langen die Informationen für eine kleine Hilfe?



Vielen Dank schonmal im Vorraus
 
QU und QD ändern sich nur, wenn PV > 0 ist.
CTUD1.jpgCTUD2.jpg

Aus der Hilfe:

QU OUTPUT BOOL E, A, M, D, L Status des Vorwärtszählers:
QU hat den Wert:
1, falls CV >= PV
0 sonst
QD OUTPUT BOOL E, A, M, D, L Status des Rückwärtszählers:
QD hat den Wert:
1, falls CV <= 0
0 sonst
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo E.G.
Danke für die Antwort!

Ich habe an PV schon diverse Eingaben getätigt. Set gesetzt sowie CU/CD betätigt. CV stand auch schon von -10 bis 20. Keine Reaktion an QD und QU.

PV10.jpgPV0.jpg


In den anderen Sprachen KOP, FUP, AWL zB. funktioniert diese Schaltung tadellos!
 
Zuletzt bearbeitet:
Okay das ist schräg...
Was sagt der Siemens Support?
Wenns in den 3 anderen Darstellungen funktioniert ist der Fehler wohl bei CFC zu suchen.

mfg Gurke
 