    Zitat Zitat von Rainer Hönle
    Zitat Zitat von Hightowerxxx

    Warum sind 10V = 27648 ???
    Wovon hängt das ab?
    Von der jeweiligen Baugruppe. Steht im entsprechenden Gerätehandbuch. Normalerweise (außer z.B. Temperaturbaugruppen) ist bei Siemens der Messbereich von 0 bis 27648 Digits (= 0 bis 0x6C00 hex.). Dann beginnt der Überlaufbereich und dann kommt der undefinierte bzw. ungültige Bereich und einige definierte Zustände (Kabelbruch, ...)
    Bei der 224XP sollen 10V=32000 sein?!
    Deshalb meine Frage!
    Konnte aber noch nicht nachschauen!

    Gruß
    Sascha

  2. #12
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Hightowerxxx
    Bei der 224XP sollen 10V=32000 sein?!
    Deshalb meine Frage!
    Konnte aber noch nicht nachschauen!
    Ich ging jetzt von einer "normalen" Baugruppe für die 300/400er aus. Die 200er Baugruppen kenne ich leider nicht so
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. #13
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.522 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Es wurde hier von S7-300 gesprochen, da ist der Standard-Wert immer 27648
    schon möglich oder ziemlich sicher das das bei S7-200 anders ist.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #14
    Registriert seit
    04.11.2004
    Beiträge
    51
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,

    für die analog Eingabe der S7-300 gelten folgende Bereiche:
    [/list]
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    \"Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst.\"
    (Murphys Gesetze)

  5. #15
    Registriert seit
    25.08.2005
    Beiträge
    71
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mikel
    Hi,

    für die analog Eingabe der S7-300 gelten folgende Bereiche:
    [/list]
    Moin mikel

    Hast du für S7-200 auch sowas?

    Gruß
    Sascha

  6. #16
    Registriert seit
    04.11.2004
    Beiträge
    51
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    bei der S7-200 ist für die Analogeingabedaten folgendes angegeben:

    Zweipolig, Vollausschlagsbereich -32000 bis + 32000
    Einpolig, Vollausschlagsbereich 0 bis 32000

    Gruß Micha
    \"Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst.\"
    (Murphys Gesetze)

  7. #17
    Registriert seit
    25.08.2005
    Beiträge
    71
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von mikel
    Hallo,

    bei der S7-200 ist für die Analogeingabedaten folgendes angegeben:

    Zweipolig, Vollausschlagsbereich -32000 bis + 32000
    Einpolig, Vollausschlagsbereich 0 bis 32000

    Gruß Micha
    Ok!
    Danke für die Info!

    Gruß
    Sascha

Ähnliche Themen

  1. Hilfestellung
    Von knorpe im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.09.2010, 19:44
  2. Hilfestellung für Projektarbeit
    Von Christi4n im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.09.2010, 16:33
  3. WinCC 6.2 Hilfestellung
    Von pepeto im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 12:56
  4. PCS7 Hilfestellung
    Von handyman im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 13:29
  5. benötige Hilfe bei einer SPS Aufgabe
    Von king-spirit im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 19:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •