    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Kollegen,

    habe ein Problem bei der Inbetriebnahme folgender Baugruppe : 6ES7 132-7GD00-0AB0, 4DO Ex.
    Ich mache generell etwas falsch da alle Kanäle auf allen DO Baugruppen den Fehler "Aktorabschaltung" melden.
    Der Hilfetext zu diesem Fehler ist sehr allgemein gehalten.
    Hat jemand Erfahrung damit? Alle anderen Baugruppen DI,F-DI, F-DO AI, AO funktionieren.


    Gruß

    Johannes
    Zitieren Zitieren Fehler ET200iSP 4DO Baugruppe  

  2. #2
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Kurzschluss oder kein Aktor angeschlossen obwohl einer Konfiguriert ist?

  3. #3
    JOHKU ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.06.2010
    Beiträge
    169
    Danke
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die blitzschnelle Reaktion.

    Es handelt sich um eine Ex 23V/20mA Baugruppe und verfügt über 4 DO. Muss ich da Aktoren projektieren, und wenn ja wie?
    Ich habe Kurzschluss, Drahtbruch und Sammeldiagnose aktiviert.
    Für Testzwecke habe ich auch auf jeden DO einen 10Kohm Wiederstand geschaltet (Drahtbruchüberwachung).
    Die 6ES7138-7FD00-0AB0 4 F-DO funktioniert problemlos in der gleichen Station.

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. Startprobleme mit ET200iSP
    Von JOHKU im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 15:10
  2. Analog In Baugruppe Fehler abfangen
    Von LukeSkywalker im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 07:38
  3. Fehler beim Laden in Baugruppe
    Von schneemann im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 16:22
  4. Profibus Fehler Baugruppe fällt aus
    Von Peter79 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 11:46
  5. Fehler 80B0 H - Baugruppe kennt den Datensatz nicht
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 14:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •