    Hallo zusammen,

    besteht die Möglichkeit über einen PC der im Netzwerk mit einer VIPA313-5BF13 verbunden ist
    auf eine Siemens 314IFM die wiederum MPI vernetzt mit der VIPA ist zuzugreifen.
    Habe schon im Netz nach Routing geschaut aber nichts gefunden.
    Hoffe das ihr mir helfen könnt.

    Grüße
    NSN
    Zitieren Zitieren Routing PC => VIPA313 => Siemens 314IFM  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard

    Machen wir bei einem Kunden so. Allerdings musste dafür ein Multiprojekt mit beiden S7-Steuerungen angelegt werden. Ob es auch anders geht, kann ich aber nicht mit Sicherheit ausschließen.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  3. #3
    Registriert seit
    06.02.2005
    Beiträge
    120
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Theoretisch "JA". Wenn die "Vipa" sich wie eine "Siemens" verhält. Du must eine PC/PG-Station in Dein Projekt einfügen. Dort legst Du die Zuordnung und Schnittstellen fest. Danach das Netpro übersetzen und in die Stationen laden. Achtung für's Routing die richtige Reihenfolge beachten. Die Baugruppen müssen routingfähig sein. Die Routingfähigkeit erfährt man aus der HW-Konfig. unter Baugruppeneigenschaften. Zur Kontrolle kann man die Routing-SDB in dem Bausteinordner überprüfen.(SDB999 usw.)

  4. #4
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Laut datenblatt können nur die 313-6CF13

    Routing, die 313-5BF13

    nicht! http://www.vipa.com/de/produkte/steu...e%5D=313-5BF13
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:

    Tigerente1974 (25.09.2012)

  6. #5
    Registriert seit
    06.02.2005
    Beiträge
    120
    Danke
    1
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Leider kann die Siemens 314IFM auch kein Routing! Somit ist es von beiden Seiten aus nicht möglich!

Ähnliche Themen

  1. Biete S7-300 CPU 314IFM mit Ethernet CP
    Von kekerossberg im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 21:41
  2. CPU 314IFM alle LEDs leuchten
    Von KOE im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 13:18
  3. sfb30 314ifm verzögerung
    Von jdp001 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 21:50
  4. Problem mit 314IFM
    Von MSB im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 11:17
  5. Welcher Adapter für S7-314IFM?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.11.2003, 17:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •