Hi,

ich würde gerne einen Wert aus einem DB verwenden und damit rechnen...

hab die adresse DB205.DBX28.0 mit dem typen REAL...

nun möchte ich den wert in verbindung mit einer gleitpunkt-funktion in einem FC benutzen...

Code:
L DB205.DBX28.0
L 3600
*R
T MD200

...doch leider wird dies nicht akzeptiert..auch nicht in FUP..

hat da jemand ne Lösung für mich?
 
weil das ja klar ist...

eine Adresse mit DBX kann nicht Real sein. Wenn dann DB205.DBD28. Der nächste Fehler ist die Multiplikation vom Typ Real mit dem Multiplikator vom Typ Integer...

Probiers mal so:
Code:
L    DB205.DBD28
L    3600.0
*R
T    MD 200
 