    Hi,

    ich würde gerne einen Wert aus einem DB verwenden und damit rechnen...

    hab die adresse DB205.DBX28.0 mit dem typen REAL...

    nun möchte ich den wert in verbindung mit einer gleitpunkt-funktion in einem FC benutzen...

    Code:
    L DB205.DBX28.0
    L 3600
    *R
    T MD200
    ...doch leider wird dies nicht akzeptiert..auch nicht in FUP..

    hat da jemand ne Lösung für mich?
    Zitieren Zitieren DBX in FC verwenden  

  2. #2
    Registriert seit
    19.07.2010
    Beiträge
    1.289
    Danke
    213
    Erhielt 267 Danke für 233 Beiträge

    Standard

    weil das ja klar ist...

    eine Adresse mit DBX kann nicht Real sein. Wenn dann DB205.DBD28. Der nächste Fehler ist die Multiplikation vom Typ Real mit dem Multiplikator vom Typ Integer...

    Probiers mal so:
    Code:
    L    DB205.DBD28
    L    3600.0
    *R
    T    MD 200
    mfG Aventinus

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:

    choke (26.09.2012)

  4. #3
    choke ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.08.2012
    Beiträge
    52
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    PERFEKT! Läuft


    Ich danke vielmals..

Ähnliche Themen

  1. DB-Register 2 in FC verwenden
    Von ErwinLSE im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 00:03
  2. IN SCL auf dbx zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 13:11
  3. Mit Adressregister von Daten von DBx in einen DBy kopieren
    Von iga-graz im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.10.2007, 21:17
  4. FCs verwenden
    Von Meister Joda im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 19:29
  5. In Step 5 Merker auf DBX transferieren
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.02.2004, 23:40

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •