Zykluszeit/Frequenz

cabir

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.. Kann jmd mir bitte erklären, wie das mit zykluszeit der baugruppen ist???
ich muss bei der arbeit eine anlage optimieren.. es geht um druchflussmenge erfassen und verarbeiten.
IST-Situation: Anlage besitzt ein druchflussmengenmesser, dieser durchflussmesser gibt als signal fregquenzen raus, zwischen 1kHz-2,5kHz (je nach wie scnell das medium im rohr fließt). und diese signal wird an die anlage weiter gegeben und in der Anlagenanzeige wird dann entsprechende Liter/Min. angezeigt.

Meine Aufgabe ist, den Durchflussmengenmesser gegen ein anderen modell zu ersetzen. der neuer Durchflussmesser gibt 4-20mA raus. Das heißt ich muss den strom in frequenz umwandeln. Mir wurde gesagt das ich den strom mit einem externen I/f-Wandler in f umwandeln soll, weil die AI/AO baugruppen von der zykluszeit her nicht schafen.. ich verstehe das nicht ganz. Warum kann ich mit sps nicht umwandeln?? was schaffen die baugruppen nicht? die frequenz die ich die anlage braucht oder die frequenz in baugruppen???

Denkt daran es gibt keine dumme fragen nur dumme antworten :)

als hardware hab ich

CPU314
AI 8x13Bit
AO 8x12Bt
Software TIA V11


Danke schon mal..............
 
Zuletzt bearbeitet:
"Denkt daran es gibt keine dumme fragen nur dumme antworten"
Bist Du sicher?
:cool:

Ist:
Durchflussmesser, der eine kHz Frequenz ausgibt (seltsam, aber OK)
Diese geht auf eine Anzeige (Wartentafel), wo das Anzeigegerät dieses Signal verarbeitet, wandelt und darstellt.
Keine SPS, die da dazwischen hängt.

Soll:
Durchflussmesser mit 4-20mA
wird in SPS eingelesen
Du sollst nun einen Digitalausgang herstellen, der wieder die Frequenz von "IST" darstellt damit das Anzeigegerät den Wert darstellt.
Stimmt das so??

Wenn dem so ist, hast Du Probleme mit den schnell schaltenden Ausgängen der SPS und der Zykluszeit, die ist im ms Bereich üblichweise. Da ist nichts mit kHz.

Abhilfe: Anzeigegerät tauschen und fertig. Jede Stunde herumbasteln machts teurer.
 
Sicher zu langsam, funktioniert nie, überleg mal:
Für 1kHz brauchst du 0,5ms
Für 2,5 kHz brauchst du 0,2ms
Dazwischen ist der Wert 0,2 - 0,5 ms auf sagen wir mal 100 Teile aufgeteilt, liegen wir bei 2 - 5 µs Auflösung Deiner Taktlänge.

Wenn dann mit einem separatem I/f Wandler, aber ich nehme irgendwie an, dass das ohnehin schon alles sehr alt ist-> Anzeige tauschen.
Was ist denn das für ein Fabrikat der alte Durchflussmesser?
 