Potentialfehler SM326 ?

xray1981

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !
Ich habe gestern versucht, eine S414F CPU mit 6 ET200M und je 3 Standard IO Karten, einer Trennerkarte und 3SM326 in Betrieb zu nehmen. Soweit so gut. Alle Karten ausser die ProfiSafe Karten SM326 laufen ohne Probleme, kein Busfehler, kein SF, nichts. Nur bei den SM326 tritt folgendes auf: Schaltet man die 24V Versorgung der gesamten Anlage ein, leuchtet auf diesen Karten nur die SF leuchte, was auf eine fehlende Betriebsspannung hinweist. Löst man nun die Masseleitungen der Karten und zieht sie wieder fest, so werden die Karten sauber eingebunden und laufen fehlerfrei im Safebetrieb. Woran kann das liegen ? Ein Potentialfehler in der 24V Versorgung ? Der komplette Steuerschrank wird übrigens mit 24V eingespeist, nur die 10A PS der CPU ist extra.:confused:
 
...

bzw. die CPU hat nur die Spannungsstabilisierung für 24 und 5v. Also alles externe 24V Spannungen eines Trafos, welche über je eine 63A Sicherung für L+ sowie L- laufen.
 
Geht der SF weg wenn statt Masseleitung ab- und anklemmen depassiviert wird?
Wenn die CPU vorher auf Run ist, und Du der SM326 die Spannung wegnimmst ist zu erwarten dass da bei Spannungswiederkehr ein SF ansteht.

Hast Du schon mal probiert einfach zu warten ob der Fehler von alleine weggeht, die F-CPU hat ja einen Prüfzyklus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Neue Erkenntnis...

Alles schon probiert, die Karte ist auch nicht passiviert, es steht ja nur SF an, keine letzten Werte oder so. Auch SAFE ist aus. Es gibt übrigens (das hätte ich vielleicht noch sagen sollen) zwei SM326, welche nicht spinnen. Diese gehen immer brav in den Safebetrieb und geben auch die VS Spannungen aus. Jetzt haben wir mal eine funktionierende SM mit einer nicht funktionierenden SM getauscht, die Profisafe Adresse auch. Ergebnis: Das Problem ist Steckplatzgebunden ! Die, die sonst nicht lief, läuft und umgekehrt. Die getauschten waren übrigens an zwei diversen ET200. Liegt es doch an der Profisafe Adresse, obwohl alle nur einmal vorkommen und mit der Software übereinstimmen ? Aber warum kommt dann jede Baugruppe nach einem Neuauflegen der Masse ?
 
Zurück
Oben