Ein Wert über zwei HMI eingeben

Ralle_1971

Level-2
Beiträge
21
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Anlage mit zwei CPU313C mit je einem HMI TP177A über MPI-Bus verbunden.
Jetzt soll ich an beiden HMi einen Zahlenwert eingeben können, der einer Variablen zugeordnet wird.
Ich habe auch Globaldaten im Projekt, aber ich kann ja nicht die Variable hin-und herschicken.
Die überschreiben sich immer gegenseitig.
Bestimmt hat hier einer eine Lösung für mich. Das Problem dürfen ja sehr oft vorkommen??

Gruß
Ralle_1971
 
Die variable in beiden HMI anlegen und gut ists. Wer als letztes eingibt hat recht.
Wenn die Variable als Eingabe/Ausgabe definiert ist steht immer der aktuelle Wert drin.

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Verständnis:
"Die überschreiben sich immer gegenseitig."

HMI- Systeme lesen alle Variablen zyklisch, egal ob Eingabewerte oder Anzeigewerte.
Geschrieben in die SPS wird nur, wenn sich ein Wert (boolsch, analog egal) im HMI selbst ändert- und das nur einmal!
Somit steht der Wert in der SPS und das andere HMI liest diesen zurück.
 
Danke für schnelle Antwort, habe es aber schon durch Zufall selber hinbekommen.
Dachte die ganze Zeit, das das HMI immer nur auf die CPU zugreift, mit der ich sie in "Verbindungen" auch verbunden habe.

Muß mir ja leider das meiste hier selber beibringen, kann sein das da noch mehr "blöde" Fragen kommen.

Gruß
Ralle_1971
 