Hallo,
mit einer Profinet-CPU kann man ja mit den Bausteinen TCON (FB65) und TDISCON (FB66) TCP-Verbindungen öffen und schließen. Geht das auch mit einem CP343-1, ohne die Verbindung mit NetPro zu projektieren? Ich glaube mal gehört zu haben, dass es dafür Bausteine gibt, oder irre ich mich? Gefunden habe ich leider nichts.

Ich frage aus zwei Gründen:
- wir haben CPUs im Einsatz, die ich nicht stoppen darf
- Geräte, die eine fixe Verbindung zur CPU aufgebaut haben, kann ich teilweise mit anderer Software nicht mehr auslesen.


Ich wäre dankbar für Informationen.

Gruß funkey
 
Nein, das geht nicht. Verbindungen werden in NetPro projektiert. Aber man kann die Verbindungen laden ohne die CPU zu stoppen.
 
Wenn es Dir nur um das Aufbauen und Abbauen bereits projektierter SEND/RECV-Verbindungen des CP343-1 geht:
dafür gibt es den FC10 AG_CNTRL aus der Bibliothek SIMATIC_NET_CP.

Klitzekleine Chance: wenn ich mich recht erinnere, dann können manche Siemens-Programmbausteine aus dieser Bibliothek die SDBs mit der NetPro-Verbindungsprojektierung lesen ... ob man die SDB aber auch ändern/schreiben/aktivieren kann ist mir nicht bekannt und offensichtlich auch nicht dokumentiert. Falls Du ein wichtiger Siemens-Kunde bist: vielleicht bringt es was, wenn Du mal mit Herrn Siemens sprichst?