Textstring auf CPU RS-485 Schnittstelle ein/ausgeben ?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine S7-300 CPU mit MPI und RS-485 Schnittstelle. Kann ich auf dieser RS-485 Textstrings oder Character per Programm ausgeben ? Ich möchte darüber mit einer eigenen Hardware kommunizieren.

Besten Dank
Neuling
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Neuling schrieb:
genau ist es eine S7 315-2 DP.
Geht's damit ?
Ohne Zusatzhardware geht es mit der 315-2DP nicht. Die beiden Schnittstellen sind fest auf MPI bzw. Profibus eingestellt. Eine freie Kommunikation ist damit nicht möglich. Hier hilft nur ein zusätzlicher Kommunikationsprozessor: CP340 oder CP341 oder der Wechsel der CPU auf z.B. eine 313C-2PtP oder 314C-2PtP.
 