TIMER in DB

emilio20

Level-1
Beiträge
835
Reaktionspunkte
20
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

gibt es eine Möglichkeit einen Timer in einen DB zu speichern ?

Ich habe mir einen Rollo Steuerung FB 80 als Multiinstanz geschrieben . Diesen verwende ich in einen weitern FB 70 für jeden Rollo. Somit habe ich nur einen FB 70 / DB 70 wo alle Rollos vorhanden sind.

Ich verwend im FB 80 einen Timer. Nun musste im FB 70 an jeden FB 80 einen Timer T1 - T20 ansetzen. Gibt es eine Möglichkeit das ich nicht jedes mal schauen muss welcher T? noch frei ist ? Möchte diesen Timer in den DB Speichern ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
du kannst in deinem FB den SFB4 (Einschaltverzögert) oder SFB5 (Ausschaltverzögert) als Multiinstanz FB anlegen. Die findest du in der Standard Bibliothek unter System Function Block.
 