Moin,
ich habe eine Heizungsregelung mit FB41 und FB43. Geheizt werden u.a. Stemepl aus Alu 650mm x 100mm x 40mm.
Heizstab hat 1200W und ist 500mm lang, daneben ist ein NiCrNi Thermoelement. Heizung wird mit ein Solid-State-Relais geschaltet. Thermoelement hängt an einer SM331.
Im OB 35 (100ms) rufe ich die Regelung auf, den FB41 mit Cycle 1s (jeden 10. Aufruf), den FB43 mit Cycle 100ms.
Per_Tm bei FB43 = 10s
Zur Zeit habe ich einen PI-Regler. Gain = 0.08, TI = 35s.
Ich habe schon vieles Versucht. Zeit hoch, Gain Hoch, Gain runter usw. Warum schaltet der Ausgang des FB41 nicht auf 0, wenn der SOLLWERT schon lange überschritten wurde. Meistens heizt er 15-25° drüber und schaltet dann erst auf 0. Wenn ich den I-Anteil ausschalte, macht er es nicht so heftig, aber dann schwingt er zu sehr. Wie kann ich das nun am besten einstellen? Habe mit dieser Regelung leider noch nicht so viel Erfahrung, da ich sonst immer die FM355 von Vipa eingesetzt habe oder es wurde ausserhalb der SPS geregelt.
Bei einer weiteren Heizung ist es ähnlich, diese ist sehr schnell und heizt dementsprechend sehr weit über. Das ist eine Art Infrarotheizung, wenn diese eingeschaltet wird steigt die Temperatur sofort schnell an.
Könnt ihr mir da irgend welche Tipps und Ratschläge geben?
ich habe eine Heizungsregelung mit FB41 und FB43. Geheizt werden u.a. Stemepl aus Alu 650mm x 100mm x 40mm.
Heizstab hat 1200W und ist 500mm lang, daneben ist ein NiCrNi Thermoelement. Heizung wird mit ein Solid-State-Relais geschaltet. Thermoelement hängt an einer SM331.
Im OB 35 (100ms) rufe ich die Regelung auf, den FB41 mit Cycle 1s (jeden 10. Aufruf), den FB43 mit Cycle 100ms.
Per_Tm bei FB43 = 10s
Zur Zeit habe ich einen PI-Regler. Gain = 0.08, TI = 35s.
Ich habe schon vieles Versucht. Zeit hoch, Gain Hoch, Gain runter usw. Warum schaltet der Ausgang des FB41 nicht auf 0, wenn der SOLLWERT schon lange überschritten wurde. Meistens heizt er 15-25° drüber und schaltet dann erst auf 0. Wenn ich den I-Anteil ausschalte, macht er es nicht so heftig, aber dann schwingt er zu sehr. Wie kann ich das nun am besten einstellen? Habe mit dieser Regelung leider noch nicht so viel Erfahrung, da ich sonst immer die FM355 von Vipa eingesetzt habe oder es wurde ausserhalb der SPS geregelt.
Bei einer weiteren Heizung ist es ähnlich, diese ist sehr schnell und heizt dementsprechend sehr weit über. Das ist eine Art Infrarotheizung, wenn diese eingeschaltet wird steigt die Temperatur sofort schnell an.
Könnt ihr mir da irgend welche Tipps und Ratschläge geben?