Hallo,

ich arbeite gerade daran die Zählerstände unserer Einspeisungen im Werk von den Diris A40 über Profibus ins PLS einzulesen. Die Eingänge habe ich nun mittlerweile auch erfolgreich in der AS verarbeitet. Jetzt geht es mir noch darum den Zählerstand der Wirkarbeit monatlich zurück zu setzen. Mein Problem dabei ist, dass mir aus der Anleitung her zwar theoretisch der Ausgang zum A40 für den Rücksetzbefehl vorliegt, das Gerät jedoch auf keine Anweisung reagiert.

Fakten (für ein Gerät exemplarisch):
- der Adressbereich der Ausgänge liegt zwischen A1000...1028 (durch HW-config vorgegeben)
- laut Beschreibung liegt im AB25 (entspricht AB1025) an Bit 7 der Rücksetzeingang für die Wirkarbeit, wenn ich aber an A1025.7 eine "1" schicke passiert leider nichts mit dem Zähler; auch durch A1026.4, welcher alle Parameter zurück setzen soll, passierte nichts.

Wie schon an anderer Stelle geschrieben ist die Anleitung zu dem Gerät mehr als mager und einen echten Supportkontakt konnte ich auf der HP auch nicht finden. Vielleicht kann mir aber jemand aus dem Forum weiterhelfen.

Gruß Marco
 
Hallo,

lt. Profibus-Doku auf der HP gibt es gleich im 1. Ausgangsbyte ein Bit "Rücksetzung einer Größe", bei Dir wohl Adresse A1000.5. Hast Du mal versucht das auf 1 zu setzen und dann denn Rücksetzbefehl auszulösen?

Ist jetzt allerdings nur geraten, ich kenn das Gerät nicht.
 
Hallo,

danke für die Tipps.
Ich habe mich vorhin noch einmal darüber hergemacht. Die Bits im AB25 können permanent mit einer 1 belegt sein. Wichtig ist dann zum Umsetzen, dass das Bit5 (A1000.5) im AB1 gesetzt/getriggert wird.

Danke Marco
 