Veraltete Projekte - hilfe!

Draco

Level-1
Beiträge
68
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin etwas verzweifelt heute morgen. Habe von Siemens und meinem Vertriebspartner in Erfahrung gebracht, dass ich keine ProTool Software mehr erwerben kann. Habe nämlich folgendes Problem:

Einen Haufen alte ProTool-Projekte als *.pdb Datei.
Nach meinen Recherchen gibt es keine Möglichkeit diese Files zu konvertieren für WinCC oder ähnliches.
Ich habe noch ein altes, fast komplett defektes Notebook hier liegen, auf dem ProTool unter WIndows XP installiert ist. Jedoch hat das Notebook praktisch keinerlei funktionierende Schnittstellen mehr.

Notebooks mit Windows XP hätte ich noch vorrätig, jedoch keine Software zum installieren. Was könnte ich tun? Jemand eine Idee?
 
Kein Problem: Mit WinCCflexible 2008 (< SP3!) lassen sich ProTool-Projekte zu WinCCflexible-Projekten konvertieren.
Mit TIA gehts glaub ich dann nicht mehr!
Gruß, Ben
 
Dann soll Big S dir die Software "Protool" als Abandonware zur Verfügung stellen.
Wenn sie es nicht mehr verkaufen können oder wollen, dann kostet es auch nichts mehr !

Weiterhin soll dir dein Siemens-Vertriebler dann mal erklären, wie du z.B. Änderungen an einem OP7, 17 bewerkstelligen sollst - die werden nämlich von WinCCflex nicht unterstützt und sind teilweise noch keine 10 Jahre Alt.

Man braucht für Protool auch keine Authorisierung - es reicht eine Original Installationsquelle (CD, Diskette).
Zur Not kann man sich sowas auch im I-Net auf diversen "Russen"-Servern besorgen.

Wenn Siemens sich jetzt wirklich derart quer stellt - dann sollte man sich wirklich (vor allem bei der Umstellung auf TIA) überlegen, ob man nicht den Hersteller bzw. Steuerungslieferanten wechselt !
 
- HD aus deinem defektem Notebook ausbauen
- HD in dein anderes lauffähiges Notebook einbauen
- und los geht´s ! ;)

- defektes Notebook noch verschrotten (wenn das andere läuft)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
so ähnlich würd ich es auch machen. festplatte ausbauen, dann aber mit acronis true image ein image ziehen und dieses dann
als virtuelle maschine ausführen (z.b. mit vmware)
 
Kein Problem: Mit WinCCflexible 2008 (< SP3!) lassen sich ProTool-Projekte zu WinCCflexible-Projekten konvertieren.
n
Habe WinCC flex SP3 :???:

Da stellt sich zuerst mir die Frage für welche OP sind die Projekte.
Werden die von WinCCflex unterstützt?
- OP 7
- TP 170B
Dann soll Big S dir die Software "Protool" als Abandonware zur Verfügung stellen.
Wenn sie es nicht mehr verkaufen können oder wollen, dann kostet es auch nichts mehr !

Weiterhin soll dir dein Siemens-Vertriebler dann mal erklären, wie du z.B. Änderungen an einem OP7, 17 bewerkstelligen sollst - die werden nämlich von WinCCflex nicht unterstützt und sind teilweise noch keine 10 Jahre Alt.

Man braucht für Protool auch keine Authorisierung - es reicht eine Original Installationsquelle (CD, Diskette).
Zur Not kann man sich sowas auch im I-Net auf diversen "Russen"-Servern besorgen.

Wenn Siemens sich jetzt wirklich derart quer stellt - dann sollte man sich wirklich (vor allem bei der Umstellung auf TIA) überlegen, ob man nicht den Hersteller bzw. Steuerungslieferanten wechselt !

Ein Lieferantenwechsel ist schlicht nicht machbar bei uns.
Die Russen-Server wären eine not-not-not Lösung, die ich schon in Betracht gezogen habe. Aber ich möchte weiterhin den Weg der Legalität beibehalten.
Ich hab leider bislang keinen echten Siemens Vertriebler kennengelernt. Kaufe das Zeug derzeit über Großhändler zu.

Was ist "Abandonware" ?

- HD aus deinem defektem Notebook ausbauen
- HD in dein anderes lauffähiges Notebook einbauen
- und los geht´s ! :wink:
Die Geräte sind unterschiedlich in Hardware und Alter, aber davon ab - das Betriebssystem ist komplett zugemüllt und instabil. Ich präferiere ein sauber aufgesetztes System.
 
Hm,
kannst du Flex von deinen Original-CD´s ohne das SP3 auf deinem lauffähigen Notebook installieren, so dass du wenigstens migrieren kannst ?
 
Wenn nur 1 TP170B Protool Projekt, dann hier postieren. Jemand hier will sicher den konvertierung nach WinCC Flex 2008 SP2 machen.
Für den OP7 wird es schwieriger. Ein Zeilendisplay in eine aktuelle Panel zu konvertieren ist ziemlich viel Arbeit.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn nur 1 TP170B Protool Projekt, dann hier postieren. Jemand hier will sicher den konvertierung nach WinCC Flex 2008 SP2 machen.
Für den OP7 wird es schwieriger. Ein Zeilendisplay in eine aktuelle Panel zu konvertieren ist ziemlich viel Arbeit.

Ich habe exakt 3 TP170B Projekte. Ich habe überhaupt keine Ahnung wie die Konvertierung erfolgt und ob dies mit Arbeit verbunden ist. Es wäre natürlich toll, wenn mir dies jemand für WinCC konvertieren könnte, damit ich dann auch mit meinem WinCC SP3 damit arbeiten kann.

Weitere 5 Projekte habe ich für OP7 Geräte vorliegen. Hier jedoch möchte ich step by step neue HMI Geräte einsetzen. Da sich der jeweilige Projektumfang im Vergleich zu den TP170E in Grenzen hält, bin ich ohnehin bereit die Projekte nacheinander in WinCC 2k8 SP3 nachzuprogrammieren. Bei den TP170E wäre das ein heiden Aufwand. Bei den OP7 Projekten habe ich wenigstens Ausdrucke (Ja richtig gelesen!) der Programmierung und kann diese 1:1 in WinCC für neue GEräte nachbauen.

Ich lad mal hier eins der TP Projekte hoch....
 

Anhänge

  • prof7.zip
    1,1 MB · Aufrufe: 4
Zuletzt bearbeitet:
In anhang die umgesetste datei in Wincc flex 2008 Sp2. dieser datei kontte sie mit Sp3 öffenen.
Wehn Sie die Protool daten von die Op7 nog bezits, diese kunte umgesets wurde nag een OP77 in WinCc Flex. Ein OP7 brauch ein bild mit meerdere Blatte ein OP77 brauch fur jede blat ein bild aber die wurde automatisch angemacht bei die umzetsung.

M.v.g,

Joop
 

Anhänge

  • Prof7 WinCCFlex SP2.zip
    3,5 MB · Aufrufe: 3
Ich danke dir dafür. War das Konvertieren mit Aufwand verbunden?

Habe die Datei runtergeladen, WinCC hat mich ebenfalls um Konvertierung von SP2 auf SP3 gefragt, ich habe zugestimmt und dann lief ein Prozess automatisch ab. Nun werde ich gleich direkt mal probieren, ob ich eine serielle Verbindung aufbauen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die konvertierung war mit +/- 5 a 10 minuten fertig. Wenn Sie die Files fur die OP7 auf noch hatte kontte ich die eventiuel auch umzetsen nach ein OP77A, Daamit ist das problemm mit die OP7 nicht gelost, aber die OP77A ist 1 auf 1 auswechelbar mit der OP7.
 
Zurück