Fehler beim Einketten

Nee, beim Laden in Stop kam der selbe Fehler. Nach mehrmaligem Ladeversuch gings dann irgendwann. DB war nicht offen, machen alles aus CFC heraus.

Kann mit der Meldung "Fehler beim Einketten" nix anfangen. Was soll das denn bedeuten? Hatte den Fehler auch schon mal unter PLCSIM, aber nur einmal. In der Anlage hatten wirs jetzt schon x-mal.

Gruß
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann mit der Meldung "Fehler beim Einketten" nix anfangen. Was soll das denn bedeuten? Hatte den Fehler auch schon mal unter PLCSIM, aber nur einmal. In der Anlage hatten wirs jetzt schon x-mal.

Es werden im 1. Schritt die zu übertragenden Bausteine in den Speicher der SPS geladen. Danach erst kommt der Befehl die Bausteine wirklich in das Programm "einzuketten". Wie viele Bausteine maximal möglich sind wird vorher über eine SZL abgefragt (0x0131 Index 4).
An dem Vorgang ist dann wohl irgendwas schiefgegangen, Details kennt man nicht. Ich glaube aber sowas kann u.a. passieren wenn in einem Baustein der "ausgekettet" werden soll noch ein Beobachtungstrigger sitzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An dem Vorgang ist dann wohl irgendwas schiefgegangen, Details kennt man nicht.

Jo, leider weiss man dann auch nicht, wo man anfangen soll zu suchen...:confused:

Hatte schon die Vermutung, dass es an einer "schlechen Netzwerkverbindung" liegt. Das System was wir da haben ist im allgemeinen seeehr lahm. Komisch auch, dass der Fehler auch beim Gesamtladen im CPU-Stop auftritt. Da sollte ja eigentlich nix "eingekettet" werden müssen...

komisch alles...
 
Zurück
Oben