Thema: Ausfall Profinetteilnehmer erkennen

  1. #11
    mjoedi ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2012
    Beiträge
    35
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    //kommendes Ereignis
    L #OB86_EV_CLASS
    L B#16#39
    ==I
    SPBN M001
    SET
    S M 1500.0 //Störungindikator




    //Adresse holen
    LAR1 P##OB86_RACKS_FLTD
    L LD [AR1,P#0.0]
    L DW#16#FF
    UW
    T "test".aaa //DBxx.DBWyy //gestörte Adresse
    SPA M111


    //gehendes Ereignis
    M001: L #OB86_EV_CLASS
    L B#16#38
    ==I
    SPBN M111


    //Störung löschen
    R M 1500.0
    L 0
    T "test".aaa


    M111: NOP 0

  2. #12
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    Hast du den Beitrag #10 gelesen ?
    kind regards
    SoftMachine

  3. #13
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mjoedi Beitrag anzeigen
    hallo mäuseklavier
    ich habe einfach die o.g. Anweisungen in den ob86 geschrieben, glaub das geht so nicht oder ?
    und was ist überhaupt mit OB86_Z23 gemeint
    hatte mal nen s m100.0 in den ob86 geschrieben und das kabel vom TP rausgezogen da tat sich aber nix
    denk mal das geht nicht so einfach wie ich mir das vorstelle
    muß ich da noch nen db oder irgendaws erstellen

    Das geht nicht weil es keine Beine hat...Spass beiseite.
    Probiere doch mal folgendes:

    1) In deinem Code "=#kommend" ersetzt du durch S M100.0, alternativ den Codevorschlag von SoftMachine verwenden
    2) OB86 laden
    3) Netzwerkkabel während dem Betrieb rausziehen
    4) in Beobachtungstabelle schauen ob M100.0 gesetzt ist
    ( ) JA
    ( ) NEIN

    OB86_Z23 ist ein Bitarray und enthält detailierte Diagnoseinformationen, siehe online Hilfe F1

    MfG MK
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  4. #14
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Sieh dir mal das hier an, als Anfänger ist es vielleicht so einfacher und ohnehin sinnvoller.
    Dazu gibt es Beispiele und auch Vorlagen für WINCCFlex und WINCC. Das Ganze ist kostenlos, immerhin.

    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26996747
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #15
    mjoedi ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2012
    Beiträge
    35
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hab ich gemacht und verstehe das so das er aufgerufen werden müßte
    ziehe ja das kabel vom panel ab
    ist mir zu hoch

  6. #16
    Registriert seit
    13.09.2010
    Beiträge
    2.292
    Danke
    178
    Erhielt 375 Danke für 355 Beiträge

    Standard

    .
    Ich glaube, du musst da nicht das Panel abziehen ... das arbeitet eigenständig am Bus.

    Nimm einen anderen in der HW-Konfig projektierten Teilnehmer !
    kind regards
    SoftMachine

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:

    mjoedi (09.10.2012)

  8. #17
    mjoedi ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2012
    Beiträge
    35
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das geht nicht weil es keine Beine hat...Spass beiseite.
    Probiere doch mal folgendes:

    1) In deinem Code "=#kommend" ersetzt du durch S M100.0, alternativ den Codevorschlag von SoftMachine verwenden
    2) OB86 laden
    3) Netzwerkkabel während dem Betrieb rausziehen
    4) in Beobachtungstabelle schauen ob M100.0 gesetzt ist
    ( ) JA
    (XXXXXX) NEIN

    OB86_Z23 ist ein Bitarray und enthält detailierte Diagnoseinformationen, siehe online Hilfe F1

    MfG MK

    sorry geht leider nicht


  9. #18
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard

    Dann stimmt wahrscheinlich etwas in der Projektierung nicht.
    Screenshot Netpro?
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

  10. #19
    mjoedi ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2012
    Beiträge
    35
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    jup hast recht softmachine mit dem scanner funktioniert es
    danke

    das heißt jetzt je nachdem wer ausfällt ändert sich der Wert im DB oder muß ich da noch mehr in den ob86 schreiben?
    hab jetzt leider nur panel und scanner dran und kann nicht mehr probieren

    haste vielleicht noch irgendeine idee wie ich das beim panel lösen könnte

  11. #20
    mjoedi ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2012
    Beiträge
    35
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Unbenannt.JPG

    bitte schön

Ähnliche Themen

  1. Profinet Ausfall
    Von daudel im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 20:24
  2. CP342-5 Ausfall erkennen und Neustart
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 10:37
  3. Touchpanel-Ausfall
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 06:51