    ja wollte ja nur mal fragen

  2. #32
    mjoedi ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.09.2012
    Beiträge
    35
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hallo leute hab wieder ein problem

    folgendes aus dem letzten antworten funktioniert soweit ganz gut aber nur wenn man nur einen Profinetteilnehmer hat :

    //kommendes Ereignis
    L #OB86_EV_CLASS
    L B#16#39
    ==I
    SPBN M001
    SET
    S M 1500.0 //Störungindikator




    //Adresse holen
    LAR1 P##OB86_RACKS_FLTD
    L LD [AR1,P#0.0]
    L DW#16#FF
    UW
    T "test".aaa //DBxx.DBWyy //gestörte Adresse
    SPA M111


    //gehendes Ereignis
    M001: L #OB86_EV_CLASS
    L B#16#38
    ==I
    SPBN M111


    //Störung löschen
    R M 1500.0
    L 0
    T "test".aaa


    M111: NOP 0


    :_________________________________________________________

    das problem ist jetzt nur ich habe mehrere teilnehmer, aber sowie einer der ausgefallen teilnehmer wiederkommt wird der m1500.0
    auf null gesetzt, dadurch verschwindet meine Fehlermeldung, obwohl noch ein anderer teilnehmer fehlt,
    hat da jemand ne idee wie man das lösen kann

    oder ne idee wie man das mit dem fb126, db126 machen kann brauche je nur den zustand der einzelnen teilnehmer ob sie am netz sind oder nicht, und nicht die ganze visu und die gefühlten 10millionen daten


  3. #33
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.727
    Danke
    398
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von mjoedi Beitrag anzeigen
    ... hat da jemand ne idee wie man das lösen kann ...
    Dazu hatte ich dir im Beitrag #3 dieses Thread etwas geschrieben und dir auch einen Realisierungs-Vorschlag verlinkt ...
    Vielleicht schaust du doch mal dort rein ...

    Gruß
    Larry

Ähnliche Themen

  1. Profinet Ausfall
    Von daudel im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 20:24
  2. CP342-5 Ausfall erkennen und Neustart
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 10:37
  3. Touchpanel-Ausfall
    Von Lipperlandstern im Forum HMI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 06:51
  4. Profibus ausfall
    Von vecoplaner im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 13:26
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 14:27

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •