WinAC RTX 2010 Netzwerkadapter und VM Ware

faridrich

Level-2
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Community,

ich bin neu hier und habe ein paar Fragen zur Automation mit WinAC RTX 2010:

1. Zum Verständniss: Ich muss nur die WinAC RTX 2010 DVD Installieren oder benötige ich für den betrieb auch Simatic Net oder etwas anderes.
Ich möchte nur eine PC-Basierende Steuerung um per Ethernet Geräte ansprechen zu können.

2. Dann die Frage nach den Netzwerkadaptern für eine Industrial Ethernet Verbindung:
Ich weiß, dass nur die Siemens CP´s und Netzwerkkarten mit bestimmten Intel Chipsätzen unterstützt werden. Habe mir auch eine solche bestellt.
Habe mir eine unterstütze Karte bestellt, diese kommt morgen.
Ich habe jetzt probiert das ganze in eine VM-Ware installieren. Habe dazu auf meinen VM-Ware Server 2.0 ein Windows XP aufgesetzt und alles installiert.
Nur bekomme ich die Netzwerkkarte nicht der WinLC RTX Station zugeorndet. Im Komponentenkonfigurator kann ich die Station 2 (WinLC) bearbeiten und den
Slots IF1-IF4 Schnittstellen zuweisen. Nur finde ich dort die Netzwerkkarte der VM Ware nicht.
Jetzt meine Fragen: Geht es einfach nicht dort die Netzwerkkarte der VM-Ware einzufügen oder muss ich noch was anderes einstellen?
Habe schon viel im internet gelesen, habe aber nur gefunden, dass es anscheinend gehen soll Virtuell eine WinAC RTX zum laufen zu bekommen.
Mit VM Ware Workstation 8 geht es nicht, das habe ich schon herausgefunden. `

3. Hat jemand WinAC RTX schon einmal unter HyperV installiert?

Ich hoffe, das sind nicht zu viele blöde Anfängerfragen, aber ich habe bis jetzt nur immer mit Hardware SPS`en gearbeiten. PC nutzte ich nur zur Visuallisierung und zum programmieren natürlich :ROFLMAO:!

Danke und Gruß

Faridrich
 
Ich meine mal im Siemens Support gelesen zu haben, das es nicht möglich ist
die RTX in eine VM zu betreiben. Der Echtzeitkern soll schon einen echten Rechner
verlangen um vernünftig arbeiten zu können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Schnelle Antwort. Es wird von Big S nicht unterstützt in der der VM, dass weiß ich.
Ich benötiges nicht für den Produktivbetrieb, sondern nur für erste Tests.
Und da wäre eine VM ideal.....
Ich habe hier schon öfters gelesen, dass es geht....

Danke und Gruß

Faridrich
 
Also ich habe das in einer virtuellen Maschine laufen. Die Schnittstellen IF1-4 habe ich einfach leer gelassen, dafür aber eine IE-Allgemein in einem anderen Slot (z.B. 3 oder 4) eingefügt.
Die Programmier-oder Bedien- und Beobachtungsfunktionen laufen darüber zwar mit der WinLC, aber du kannst keine Verbindungen (z.B. Put/Get oder andere projektierte Verbindungen) von der WinLC zu anderen Stationen testen.

Es ist schon etwas her dass ich das getestet habe, ich weiß nur noch dass es Anfangs etwas zickig einzurichten war.

Bei mir ist es auch so, dass die Soft-SPS in der VM extrem langsam läuft. Die S7-Timer laufen beispielsweise wenn überhaupt mit einem Zehntel der eigentlichen Geschwindigkeit. Ein 1s Timer braucht dann 10 Sekunden bis er abgelaufen ist. Ich finde es nicht unbedingt brauchbar, da läuft das mit Plcsim schon besser.
 
Ich denke mal es liegt daran, das in den IF1 - IF4 keine karte in einer VM gesteckt werden kann,
weil die RTX diese karte den Betriebssystem wegnimmt, auf eine Karte die in einen Steckplatz IF1..IF4
steckt, hat Windows keinen zugriff mehr. Aber wie soll ein Gastsystem den Host die Karte Klauen, das kann
doch garnicht gehen....oder?
 