    Hallo zusammen habe wie folgt vor ein Trockenlaufschutz zu realisieren.

    Gegeben: Kontaktwasserzähler welcher 1 Impuls/Liter herausgibt

    Mein Lösungsansatz:


    Aber irgendwie funktioniert mein Lösungsansatz im Livebetrieb nicht.

    Hat jemand eine Idee.

    Bedanke mich schon im Voraus.

    Christian

    S7-1200 | Software TIA-Portal V11 Basic
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Fireengine (12.10.2012 um 09:19 Uhr)
    Zitieren Zitieren FC zum Realisieren vom Trockenlaufschutz, Hilfe benötigt  

  2. #2
    Registriert seit
    22.01.2008
    Ort
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    Beiträge
    1.774
    Danke
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge

    Standard

    Du verwendest den Timer an der falschen Stelle
    U Anlage gestartet
    UN Impulse
    L S5T#Xs
    SE Keine Impulse

    das "Keine Impulse kannst du dann weiterverschalten
    Gruss Audsuperuser

    Herzlich Willkommen im Chat:
    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu AUDSUPERUSER für den nützlichen Beitrag:

    Fireengine (12.10.2012)

  4. #3
    Fireengine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.01.2012
    Beiträge
    3
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hättest Du da ein Beispiel für mich da ich bei S5T#4S einen Fehler angezeigt bekomme. (Der Datentyp S5Time passt nicht zu Time)

    Kann ich den TON verwenden oder sollte ich lieber einen TONR verwenden

  5. #4
    Registriert seit
    06.04.2011
    Ort
    47574 Goch
    Beiträge
    135
    Danke
    8
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Standard

    Du musst nur die richtige Zeit nehmen. Bei Big S gibts halt 2 Arten von Zeiten S5 und "normale" Zeit: Also eindfach statt s5t#xxs T#xxs nehmen...

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Eliot für den nützlichen Beitrag:

    Fireengine (12.10.2012)

  7. #5
    Fireengine ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.01.2012
    Beiträge
    3
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    OK Danke, da ich nicht wirklich firm in AWL bin meine Frage wo die Einschaltverzögerung TON nun hinkommen müsste

  8. #6
    Registriert seit
    06.04.2011
    Ort
    47574 Goch
    Beiträge
    135
    Danke
    8
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Einfach deine Flankenauswertung weg lassen und den Eingang direkt an das UND-Glied.

    U Anlage gestartet entspricht deinem ODER-Glied, da war wohl nur jemand schreibfaul

Ähnliche Themen

  1. Hilfe benötigt
    Von Fugger im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 13:48
  2. Quereinsteigerneuling benötigt zum Start etwas Unterstützung
    Von SPS-Home im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 09:02
  3. Schnelle Hilfe benötigt
    Von E-Techniker im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 15:06
  4. Hilfe bei Analogwertverarbeitung benötigt
    Von stephan282 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 06:59
  5. Frage zum Realisieren einer Steuerung
    Von RedEagle im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 08:58

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •