FC zum Realisieren vom Trockenlaufschutz, Hilfe benötigt

Fireengine

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen habe wie folgt vor ein Trockenlaufschutz zu realisieren.

Gegeben: Kontaktwasserzähler welcher 1 Impuls/Liter herausgibt

Mein Lösungsansatz:


Aber irgendwie funktioniert mein Lösungsansatz im Livebetrieb nicht.

Hat jemand eine Idee.

Bedanke mich schon im Voraus.

Christian

S7-1200 | Software TIA-Portal V11 Basic
 

Anhänge

  • durchfluss.JPG
    durchfluss.JPG
    47,6 KB · Aufrufe: 66
Zuletzt bearbeitet:
Du verwendest den Timer an der falschen Stelle
U Anlage gestartet
UN Impulse
L S5T#Xs
SE Keine Impulse

das "Keine Impulse kannst du dann weiterverschalten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hättest Du da ein Beispiel für mich da ich bei S5T#4S einen Fehler angezeigt bekomme. (Der Datentyp S5Time passt nicht zu Time)

Kann ich den TON verwenden oder sollte ich lieber einen TONR verwenden
 
Du musst nur die richtige Zeit nehmen. Bei Big S gibts halt 2 Arten von Zeiten S5 und "normale" Zeit: Also eindfach statt s5t#xxs T#xxs nehmen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einfach deine Flankenauswertung weg lassen und den Eingang direkt an das UND-Glied.

U Anlage gestartet entspricht deinem ODER-Glied, da war wohl nur jemand schreibfaul ;-)
 