    Hallo zusammen, bin das erstmal hier und noch nicht ganz so fit in S7.
    Ich möchte einen Ladewert gleichzeitig in mehreren DBD´s schreiben, was ich bisher so mache:

    L0
    T DB71.DBD4
    T DB71.DBD8
    T DB71.DBD12
    T DB71.DBD16
    T DB71.DBD20
    usw.,usw.,usw.

    Meine Frage:Geht das auch einfacher bzw.. kürzer ?

    Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe !!!
    Zitieren Zitieren Transferieren Ladewert in mehreren DBD´s  

  2. #2
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Wenn die Abstände immerl gleich sind (also immer 4 Bytes) in einer Schleife zB.

    info: bei L0 wird dies als Doubleinteger interpretiert, willst Du Real musst Du L 0.0 schreiben.

  3. #3
    Registriert seit
    07.06.2011
    Beiträge
    117
    Danke
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    der SFC21 wäre unter entsprechenden Voraussetzungen auch eine Möglichkeit.
    Mario

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MRose für den nützlichen Beitrag:

    hermann67 (26.10.2012)

  5. #4
    hermann67 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.10.2012
    Beiträge
    6
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo borromeus,
    wie würde so eine Schleife anhand meines Beispiel programmiert?
    Abstände sind immer gleich (4 Byte) und L0 als DINT.
    Für ein Beispiel wäre ich sehr dankbar.

  6. #5
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schleife.jpg

    Beispiel für Schleife

  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:

    Django2012 (17.10.2012),hermann67 (26.10.2012)

Ähnliche Themen

  1. DBD und DBW
    Von siemensdepp im Forum Simatic
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 02:28
  2. Ladewert für 1Counter24V/100Kh
    Von htw im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 13:16
  3. Unterschiedliche Werte in DBD<-->MD
    Von Steve81 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 14:55
  4. Werte in DBD schreiben
    Von nuss im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 16:01
  5. FC In-Parameter DBD - so gedacht...
    Von Jochen Kühner im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 12:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •