Merker für eingeschaltete SPS

Ich will per Panel erkennen können, dass die SPS keinen internen Fehler hat und alles in Ordnung ist. Es geht um die 313C-2DP und dem MP277.

Dies wollte ich einfach mittels einer Grünen/Roten Ampel am Panel erkenntlich machen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo kroba, also das gibt es, aber das Anzeigen mit einer Ampel wird wohl ein Problem! Den du hast keinen Ausgang der gesetzt wird oder ist wenn die CPU im Stop ist. Aber du kannst im OB1 ja einen Ausgang setzen, diesen auf ein Relais mit Öffner legen und damit die Ampel ansteuern. Am anfang sagest Du einen Merker der aussagt das die SPS läuft, dann heist es aber das die SPS keinen internen Fehler hat und alles in Ordnung ist. Zwei völlig verschiedene Sachen. Bitte mal genau beschreiben was du möchtest. Gruss Günni
 
Hallo kroba, also das gibt es, aber das Anzeigen mit einer Ampel wird wohl ein Problem! Den du hast keinen Ausgang der gesetzt wird oder ist wenn die CPU im Stop ist. Aber du kannst im OB1 ja einen Ausgang setzen, diesen auf ein Relais mit Öffner legen und damit die Ampel ansteuern. Am anfang sagest Du einen Merker der aussagt das die SPS läuft, dann heist es aber das die SPS keinen internen Fehler hat und alles in Ordnung ist. Zwei völlig verschiedene Sachen. Bitte mal genau beschreiben was du möchtest. Gruss Günni

Ich glaube er möchte die Ampel auf dem Panel darstellen :p
 
Schau mal in den OB1, da kannst Du mit den Lokaldaten etwas basteln:

z. B.:

Code:
      L     #OB1_SCAN_1
      T     MB     3             // MW2 = MB2 + MB3

      L     MW     2
      L     W#16#1                      // 1 = Warmstart
      ==I   
      S     M      0.2           // Neustartmerker

      L     MW     2
      L     W#16#2                      // 2 = Wiederanlauf
      ==I   
      S     M      0.2

      L     MW     2
      L     W#16#4                      // 4 = Kaltstart
      ==I   
      S     M      0.2


      U     M      0.2           // Neustartmerker
      L     S5T#5S
      SE    T      0

      U     T      0               // nach 5s wird der
      R     M      0.2            // Neustartmerker zurückgesetztr
 
Zuletzt bearbeitet:
ja, wenn er eine Ampel möchte sind das ja 3 Farben, TresColor. Benötigt 24 bit = 3 Byte. Also nicht so mit den Merkern geizen. 3 Byte für so eine Ampel kann man doch opfern. Gelb wird doch auch benötigt, damit man eine Vorwarnung hat, wenn die CPU in Stop geht.
 
Nimm doch einen Taktmerker den du blinkend im Panel darstellst. Somit sieht man immer sofort, ob die CPU noch rennt.

Von der Firma mit dem großem "S" kenne ich auch einen Balken, welcher kontinuierlich von 0-100% (in x%-Schritten) angesteuert wird. Sind die 100% errreicht, beginnt das Ganze wieder bei 0.
 
ja, wenn er eine Ampel möchte sind das ja 3 Farben, TresColor. Benötigt 24 bit = 3 Byte. Also nicht so mit den Merkern geizen. 3 Byte für so eine Ampel kann man doch opfern. Gelb wird doch auch benötigt, damit man eine Vorwarnung hat, wenn die CPU in Stop geht.

Eine Warnung VOR dem CPU-STOP ?

Ich denke mal, du fährst dein Auto wirklich nur bei grün, falls es doch mal vielleicht gelb werden könnte, hältst du schon mal vorsichtshalber bei gelb an ?
 
@hallo SoftMachine,

muß man denn alles so Tod-Ernst sehen. Das Thema war doch schon durch. Ich sehe es auch so, dass man sich hier gegenseitig hilft. Aber ein kleiner Scherz muß doch auch mal erlaubt sein.

Und ich fahre übrigens wirklich lieber bei grün als bei gelb.
Hast Du schon mal ausgerechnet, wenn es mit Gelb nichts mehr wird und es ist mehr eine Sekunde Rot und Du wirst dabei erwischt, was dabei heraus kommt. Ich glaube, wenn Du die Zeit wieder rausholen willst, die Du den Führeschein los wirst, dann mußt Du nur noch bei Spät Gelb fahren und darfst gar nicht mehr aus dem Auto aussteigen.
 
Zurück