    Hallo,
    gibt es eine Möglichkeit, ein vollständiges Programm (Projekt) von einer CPU zu laden? (Mit Symbolen,Variablen etc.)
    Ich kann das Programm zwar laden, es fehlen aber sämtliche Symbolinformationen, Kommentare und Variablen was das Programm für mich ziemlich unbrauchbar macht.

    Wäre um eine schnelle Antwort dankbar!

    Gruß
    Zitieren Zitieren Programm von CPU auf PG laden  

  2. #2
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Ja, das ist so, den Source hat der Programmierer.

  3. #3
    strike_anywhere ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.09.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Also kann ich da dann gar nichts machen?
    Ok danke für die schnelle Antwort!

  4. #4
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.336
    Danke
    27
    Erhielt 130 Danke für 117 Beiträge

    Standard

    Nö, da kannst gerade nix machen!
    War zwar einmal angedacht bei Big S, aber bisher noch nix in Sicht!

    Daher bei jeder Anlage unbedingt das Step 7 Projekt mitliefern lassne

  5. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.184
    Danke
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge

    Standard

    Ist Deine CPU überhaupt von Siemens? Wie heisst die genau? Steckt eine Memorycard? Wurde vielleicht zufällig das Projekt auf die Memorycard übertragen?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. #6
    Registriert seit
    30.06.2007
    Ort
    In der Pfalz
    Beiträge
    503
    Danke
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Boxy Beitrag anzeigen
    Nö, da kannst gerade nix machen!
    War zwar einmal angedacht bei Big S, aber bisher noch nix in Sicht!

    Daher bei jeder Anlage unbedingt das Step 7 Projekt mitliefern lassne
    Mit TIA und einer S7-1200er können die Symbole und Kommentare auf der CPU gespeichert und auch wieder geladen werden.
    Allerdings wissen wir im Moment leider noch nicht um welche CPU/Software es beim aktuellen Thema geht.

  7. #7
    strike_anywhere ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.09.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo!
    CPU 315-2DP und Step 7 V5.3.
    Was versteht man unter TIA?

  8. #8
    Registriert seit
    30.06.2007
    Ort
    In der Pfalz
    Beiträge
    503
    Danke
    72
    Erhielt 77 Danke für 65 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von strike_anywhere Beitrag anzeigen
    Hallo!
    CPU 315-2DP und Step 7 V5.3.
    Dann wirst du keine Symbole und Kommentare aus der CPU erhalten, weil die dort nicht hinterlegt sind!
    Zitat Zitat von strike_anywhere Beitrag anzeigen
    Was versteht man unter TIA?
    Totally Integrated Automation
    Die neue Programmieroberfläche von Siemens.
    Dazu am besten das erste und dritte Thema unter Simatic durchlesen.

  9. #9
    strike_anywhere ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.09.2011
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Eine primitive Frage Wo sind sie dann hinterlegt?

    Achso okay! Danke!

  10. #10
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wurde ja schon so beantwortet:

    Im offline-Projekt des Programmierers.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

Ähnliche Themen

  1. PCS7 V5.2: Programm auf Eprom laden
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.09.2012, 17:39
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.12.2011, 12:25
  3. Simatic S5 Programm auf CP525 laden
    Von lekaze im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 08:35
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 08:50
  5. S7 Programm von CPU runter laden
    Von DjTommyB im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 21:58

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •