    Hallo,

    S7-Projekt – HW Config

    beim umschalten von offline nach online bekomme ich dieMeldung, dass die Systemdaten unterschiedlich sind.
    Da ich vermutete, das mein Projekt nicht aktuell ist dacheich mir die Hardware aus der Steuerung auszulesen. Leider bekomme ich danachimmer noch die Meldung, dass die Systemdaten unterschiedlich sind. Die gleicheMeldung bekomme ich, wenn ich ein leeres Projekt beginne.

    Wie bekomme ich nun einen Hinweis, wo der Fehleronline/offline besteht?
    >>> Bestandsschutz gibt es nicht - allenfalls ein: "Nichtvorhandensein einer Anpassungspflicht" <<<
    Zitieren Zitieren S7 Systemdaten unterschiedlich  

  2. #2
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard

    Ja bekommst du, wenn du die SDB vergleichst.

    Du hast die Hardware in ein leeres Projket gelafden und dann bekommst du immer noch Unterschiede?


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.173
    Danke
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Hardwarekonfig jeweils exportieren und dann die Export-Textdateien vergleichen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. Systemdaten erzeugen
    Von stepfl im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.03.2012, 09:07
  2. Fehlersicher Signatur unterschiedlich
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 08:21
  3. fehlende Systemdaten
    Von Headman im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 03:07
  4. Hardwarekonfiguration unterschiedlich
    Von Dustin im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 20:36
  5. Systemdaten auslesen/schreiben
    Von first_automation im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.05.2007, 16:46

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •