Multiinstanz FB mit CONT_S

c.wehn

Level-2
Beiträge
609
Reaktionspunkte
47
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich baue mir gerade einen Baustein für eine Stellklappe mit 4..20mA Stellungsgeber.
Dieser Baustein soll integrierte CONT_S Reglerfunktion haben.

Ich hatte mir das so vorgestellt das mir die wichtigsten IN Parameter an meinen FB hole.
Sie im FB an den CONT_S verschalte...

und dann vom CONT_S die Variablen aus meinen FB wieder rausgebe...

Aber irgendwie funktioniert es nicht so ganz wie ich es mir vorgestellt habe.
Kann ich mir nicht den ganzen Baustein in FUP in meinen FB ziehen?
Ich habe ihn jetzt im STAT angelegt und kann nur die booleanschen Variablen vom CONT_S einzeln lesen und beschreiben.
Aber die PV_IN und CYCLE kann ich leider nicht vom FB an den CONT_S weitergeben.

Anhang 1.JPG

Stehe grad etwas auf dem Schlauch

Gruß
 
Hallo.
Das geht wohl so nicht hatte das Problem auch schon öfters!
Da mault er rum weil eine "IN Variable" an einer "OUT" angeschlossen wird.
Beim Move sthet die Eingangsvariable vom Baustein ja auf dem Out das mag der ni9cht!
Wenn du eine Out Variable vom Baustein anhängst gehts jedoch!

Mfg
 
Das ist mir schon Klar!
Jedoch hängt das beim MOVE am OUT!Und am OUT kann keine IN Variable angeschlossen werden!
Kannst es aber in AWL machen dann geht das!!!

Code:
      L    #Klappenstellung
      T   #CONT_S.PV_IN

Gruß
 
Zurück
Oben