mein Kollege baut eine Steuerung mit einer LOGO!

"6ED1052-1MD00-0BA5"

auf. Jetzt haben wir gesehen, das I7 und I8 analoge Eingänge sind, jedoch soll man diese auch als digitale Eingänge nutzen können.

Wie schalte ich diese auf digitale Eingänge um, finde keine Anleitung dazu.

Thx, Aerzener
 
Aus dem Handbuch:

Analogeingänge: I7 und I8
Bei den Varianten LOGO! 12/24RC/RCo und
LOGO! 24/24o können die Eingänge I7 und I8 sowohl als
normale Digitaleingänge, als auch als Analogeingänge ge-nutzt
werden. Dabei wird je nach Verwendung im
LOGO!-Schaltprogramm entschieden, wie der Eingang ge-nutzt
wird.

Unter I7 / I8 können Sie die Digitalfähigkeit des Eingangs
nutzen, während Sie mit den Bezeichnungen AI1 und AI2
die Analogfähigkeit des Eingangs nutzen.
Siehe auch Kapitel 4.1.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die werden nicht "umgeschaltet".
Je nach Belegung im Programm wird dies automatisch erledigt.
Einfach beim Programmieren den I7 oder I8 als DE oder AE benutzen.

Rene
 