Remanz Datenbausteine Siemens CPU 312C

TSI09

Level-1
Beiträge
54
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich will bei einer S7-312C CPU einen Betriebsstundenzähler verwendet jedoch gehen mir die Betriebsstunden nach dem stromlosschalten immer wieder auf 0.
Die Datenbausteine in der 312C müsste ja Remanent sein und die Werte beim Stromloschalten gespeichert halten!?
Bin ich da richtig?

Danke

MFG

Markus
 
Ja, bist Du.
Alle Datenbausteine der CPUs mit MMC (also auch der 312C) sind standardmäßig remanent und behalten ihre Aktualwerte - es sei denn, man aktiviert für den DB extra die Eigenschaft "Non-Retain", dann wird der DB bei jedem STOP-RUN-Übergang auf die Anfangswerte zurückgesetzt.

Trotzdem eine Frage: wieso gehen Deine "Betriebsstundenzähler" beim/nach dem stromlosschalten auf 0? Nicht, daß Dein Problem eigentlich an Deiner Programmierung liegt?

Harald
 