    Hallo
    Bin auf einer Anlage S7300.
    Die Anlage wurde mit einem PB Gerät (Endress+Hauser) erweitert.
    HW Konfi reingespielt, alles i.O.
    Lese Daten mit dem SFC14.
    Wenn ich aber beim SFC 14 den ret_val mit einem Merkerbereich belege, spielt die Anlage verrückt.
    In den Referenzdaten ist dieser Bereich aber als frei angezeigt.
    Habe auch schon die Überlegung das es irgendwo Pointer gibt in betracht gezogen.
    Egal welchen Merkerbereich ich nehme, immer das selbe Spiel.
    Schreibe nun den ret_val in einen DB. Funktioniert auch!

    Hat jemand eine Erklärung wie das zustande kommt??
    Danke
    Alles wird Gut!
    Zitieren Zitieren Adressbereich Querverweis  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard

    Ich schreibe den RET_VAL i.d.R. in eine TEMP-Variable.

    Wenn der Merkerbereich in der Referenztabelle nicht belegt ist, fallen mir noch 2 Dinge ein, wenn eine indirekte Adressierung nicht in Frage kommt.

    1. Der Merkerbereich ist als Taktmerker deklariert
    2. Der Merkerbereich wird ggf. vom HMI benutzt.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

  3. #3
    Registriert seit
    28.03.2009
    Beiträge
    83
    Danke
    16
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    spielt die Anlage verrückt
    Was macht sie denn?
    Wenn das Programm nicht von dir ist, würde ich eine große Quelle aller FC/FB/OBs machen (Quelle generieren)
    und in der nach Suchbegriffen wie "P#",
    "ar1" oder "ar2" suchen.

  4. #4
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.07.2005
    Beiträge
    222
    Danke
    54
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Taktmerker und HMI habe ich schon geprüft. Werd es mal mit Quelle generieren versuchen. Danke
    Geändert von klauserl (30.10.2012 um 10:34 Uhr)
    Alles wird Gut!

Ähnliche Themen

  1. S7-300 / Problem mit Adressbereich
    Von maddin im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.08.2009, 19:24
  2. E/A Adressbereich Master/Slave Kommunikation
    Von Ahnungsloser im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.08.2009, 22:50
  3. IM153-1 Adressbereich
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.06.2007, 10:24
  4. ???Querverweis???
    Von unbekanntster im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.03.2007, 12:13
  5. Adressbereich 315-2dp
    Von mr.binford im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 10:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •