    Hallo zusammen,

    ich möchte ein Anlagenkennzeichen über den I&M1-Datensatz via Profinet in eine Baugruppe schreiben. Soweit ich herausgefunden habe, geht
    das über die Datensatznummer AFF1. Datensätz lesen kann man über den SFB52 ("RDREC"), Datensätze hereinschreiben dann mit dem SFB53("WREC")?. Kann man gleich den Datensatz als STRING reinschreiben oder muss man den Datentyp BYTE verwenden?...dazu konnte ich in jeglicher Doku leider nichts finden.
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren I&M Datensatz schreiben  

  2. #2
    Registriert seit
    28.03.2012
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    116
    Danke
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Wieso machst du das nicht über HW Konfig?
    Oder willst du regelmäßig und automatisiert Anlagenkennzeichen ändern?

  3. #3
    Registriert seit
    28.06.2012
    Beiträge
    42
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich möchte sie regelmäßig und automatisiert ändern

  4. #4
    Registriert seit
    28.06.2012
    Beiträge
    42
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Weiss jemand wie ich I&M-Daten in eine Baugruppe schreibe? Über jegliche Hilfe bin sehr dankbar.

  5. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.186
    Danke
    923
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von SCLNewbie Beitrag anzeigen
    ...dazu konnte ich in jeglicher Doku leider nichts finden.
    Hallo,
    kennst Du schon die Handbücher, welche hier im Beitrag #2 verlinkt sind?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. Taste Datensatz übertragen
    Von Manfred Stangl im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 11:54
  2. Datensatz
    Von doretan im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 13:36
  3. Datensatz lesen
    Von doretan im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 23:26
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 12:00
  5. Datensatz verschieben
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 12:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •