Profinet mit Cognex Insight, Baugruppenfehler "falsches Submodul"

Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Bin an einer IBN, wo zum ersten Mal Cognex Insight-Sensoren über PN eingebunden werden sollen. Die Kommunikation steht, Daten und Befehle werden einwandfrei ausgetauscht. In der HW-Konfig. wird die Baugruppe aber mit Fehler angezeigt. Der Baugruppenzustand / Diagnose sagt: "Falsches Submodul auf Steckplatz 0.1" (siehe Screenshot). Habe das Submodul bereits neu eingefügt, auch gänzliches Weglassen des Moduls bringt nichts. Hat jemand eine Idee wo da anzusetzen ist?

Danke, viele Grüsse
JB

PrtSc_SPSF_1.JPG
 
Hey, es liegt an der neueren Firmware der Cognex Kamera

nutze ein aktuelle GSD Datei welche man unter dem Installation-Pfand der Cognex Insight Software findet
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben