Hallo,
wer kann mir hilfen??
ich habe eine CPU315-2dp und Cp343-1 in meinem Projekt, ich soll eine Ethernet Verbindung aufbauen mit SIEMENS OPC server,damit senden und empfangen die Informationen, über dieser OPC srever weise ich gar nicht !!wie soll ich diese Verbindung konfigurieren? wie kann ich die Daten senden und empfangen??

danke
 
.
Da musst du in der S7 gar nichts senden, sondern nur die physikalische Verbindung herstellen
und die Datenbereiche anlegen, auf die zugegriffen werden soll.
Den Rest erledigt die OPC-Seite allein.
Von dort werden die Daten von/zur der S7 selbstständig abgeholt bzw. geschrieben, die S7
ist dabei passiv.
 
Wobei der Softing/Deltalogic-OPC-Server einfacher in der Konfiguration ist.

Die SIMATIC-Variante verbiegt den PC und tut so, als wäre der PC ein SPS-Rack mit gesteckten Ethernet-CPs und Applikationen.
Das ist am Anfang sehr verwirrend und verhindert schnelle Erfolge. Daher ist vor her Installation das Handbuch wirklich zu lesen.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da musst du in der S7 gar nichts senden, sondern nur die physikalische Verbindung herstellen
und die Datenbereiche anlegen, auf die zugegriffen werden soll.
Den Rest erledigt die OPC-Seite allein.
Von dort werden die Daten von/zur der S7 selbstständig abgeholt bzw. geschrieben, die S7
ist dabei passiv.


Wie???
 
.
Da musst du in der S7 gar nichts senden, sondern nur die physikalische Verbindung herstellen
und die Datenbereiche anlegen, auf die zugegriffen werden soll.
Den Rest erledigt die OPC-Seite allein.
Von dort werden die Daten von/zur der S7 selbstständig abgeholt bzw. geschrieben, die S7
ist dabei passiv.

Wie??????????????????????
 
Kurzform: Step7, in HW-Konfig eine PC Station anlegen und konfigurieren. Dann mit NETPro eine S7 Verbindung zur 315 einrichten, alles runterladen (auch die PC Station) und fertig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kurzform: Step7, in HW-Konfig eine PC Station anlegen und konfigurieren. Dann mit NETPro eine S7 Verbindung zur 315 einrichten, alles runterladen (auch die PC Station) und fertig.
Hallo Dr.OPC,
für die Daten vom OPC brauche ich keine FC Receive??? in die CPU 315 einzufügen !!!!
 
für die Daten vom OPC brauche ich keine FC Receive??? in die CPU 315 einzufügen !!!!
NEIN, wie von Softmachine geschrieben, braucht in der S7 NICHTS gemacht zu werden. Sie ist passiver S7 Server, der OPC Server holt die Daten (put/get) aus der SPS heraus. Der OPC Server kann alle Datenbereiche (E, A, M, DB) addressieren.
 
ich habe zur zeit folgendes:
ein Projekt mit der CPU315 inklusive CP343-1,soll ich neue Station (PC Station) dazu einfügen ???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ein Projekt mit der CPU315 inklusive CP343-1,soll ich neue Station (PC Station) dazu einfügen ???
Genau das sollst du machen, dazu gibt es viele Beispiele und auch in der Doku ist das erklärt.

PC Station konfigurieren (OPC Server und IE-Allgemein) dann in NetPro eine S7-Verbindung anlegen (OPC Server aktiv, permanent, schnelle Rückmeldung bei Fehler). Dann in den Eigenschaften den OPC Server (S7-Reiter) die Symbolik anschalten und alles "speichern übersetzen" und runterladen.
 