Guten Morgen Kollegen!

Ich habe eine 319F mit etlichen ET200S mit F Modulen. Das läuft problemlos.
Dann habe ich noch eine ET200M 153-4PN (153-4BA00 0XB0 V4) mit einer DI, einer DO und einigen F-DI und F-DO. Ebenso habe ich direkt an der CPU so eine Konfiguration.
Ich bin zwar auf der Siemens-Schulung (vor einem Jahr) gewesen, habe aber seither noch nix damit gemacht.
Ich habe mir von Siemens ein Beispiel mit einer Sicherheitstüre runtergeladen. Da kommt an den Q_BAD das QBAD von einem F-DI - eh klar.
Doch blöderweise generiert mir der HW-Manager keine F-PeripherieDB für die F-DI. Die F-DO schon.
Die von der ET200S werden angelegt, die der M-Bauform nicht. Der HW-Manager meckert nicht, ebeso das Selection Tool.
Warum?
SW: Step 5.5 DS5.4, alles auf letztstand. Win 7 Prof 64bit.
Ich habe in Erinnerung, wenn ich die F-Module am Ende stecke (mache ich bei ET200S) brauche ich kein Trennmodul.

Bitte um Hinweise
Danke!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, ich weiß nicht was du meinst. Das kann´s ja sein. Ich hab in der CPU den Schutz auf 3 gestellt, und angehakt das ein Sicherheitsprogramm drinnen ist.
Auf der IM ist "Baugruppenwechsel im Betrieb angehakt". Das F-Programm kenn ich nur aus der CPU.
 
Hab´s soeben gefunden. Nach Stunden, aber doch!!

Man muss auf der DI-Karte den Sicherheitsbetrieb aktivieren. Auf die Station -> auf die Karte -> Reiter Parameter -Y Betriebsart-Sicherheitsbetrieb.
 