Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: 4 Fach 7 Segmente Anzeige mit S7 300 ansteuern ?

  1. #1
    Registriert seit
    07.11.2012
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    also ich habe eine S7 CP314 2DP im Einsatz.
    An 4 einzelnen 7 Segmant Anzeigen (mit je einem BCD Wandler) soll ein Zählwert welcher in einem MW hinterlegt ist ausgegeben werden. Wertigkeitsbereich 0 bis 9999.
    Arbeite ich mit dem FC 93 von Siemens, wird nur Blödsinn angezeigt.
    Versuche ich mit einem normalen MW zu arbeiten, klappt es eben nur bis zur 9, ab der Zahl 10 wird die erste Anzeige dunkel kann also nicht dargestellt werden.
    Angedacht wäre dann in der ersten Anzeige ( von rechts ) eine 0 und in der zweiten eine 1.

    Dabei "breche" ich mir gerade die Ohren...... und wäre für Hilfe sehr dankbar.

    Gruß
    Straubli
    Zitieren Zitieren 4 Fach 7 Segmente Anzeige mit S7 300 ansteuern ?  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    der befehl DTB könnte dein freund werden

    L MW 100
    DTB
    T AW 10
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Straubli ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.11.2012
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke, klappt einwandfrei.

    Den Befehl werde ich wohl ab und zu wieder einsetzen.

Ähnliche Themen

  1. 7-Segment-Anzeige ansteuern mit S7-300
    Von Matze1992 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.06.2010, 09:13
  2. LED Leuchtschrift mit S7 300 ansteuern
    Von lungi im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 15:35
  3. Wibond Anzeige über S5 ansteuern
    Von Silversurfer im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 19:37
  4. Servostar 600 mit S7-300 ansteuern
    Von robertganss im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 20:17
  5. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 23:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •