    Moin,
    ich versuche gerade ein vorhandenens Programm von mir so anzupassen das ich damit Emails bei einem Ereigniss versenden kann.
    Jetzt habe ich das ganze mit dem Simulator PLCSim getestet.
    Nach einer bestimmten Zeit geht die CPU jedoch immer in STOP und ich kann folgende Diagnose auslesen:
    "Diagnosepuffer der Baugruppe IM151-8 PN/DP CPU

    Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
    6ES7 841-0CC05-0YA5 Firmware V 5.4.5

    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2
    Ereignis 1 von 500: Ereignis-ID 16# 530D
    Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
    Anlaufhindernisse:
    - STOP-Anforderung liegt vor
    - Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
    Anlaufinformation:
    - Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
    - Einprozessorbetrieb
    Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
    - Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN ungepuffert
    Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
    - manueller Neustart (Warmstart) zulässig
    - automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
    Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
    - Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN ungepuffert
    Betriebszustand: STOP (intern)
    kommendes Ereignis
    09:00:06.547 14.11.2012
    (Kodierung: 16# 530D FF04 C777 0041 0023 7723)


    Ereignis 2 von 500: Ereignis-ID 16# 4568
    STOP durch Zeitfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    09:00:06.547 14.11.2012
    (Kodierung: 16# 4568 FF84 0000 0000 0000 0000)


    Ereignis 3 von 500: Ereignis-ID 16# 3502
    OB-Anforderungsfehler
    Nicht anwenderrelevant (Z1): 0000
    Verursacher neues Ereignis: Weckalarmereignis Taktgenerator 6
    für OB: Weckalarm-OB (OB 35) in Prioritätsklasse: 12
    Angeforderter OB: Zeitfehler-OB (OB 80)
    OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    09:00:06.420 14.11.2012
    (Kodierung: 16# 3502 FE50 C358 0000 1136 0C23)"

    Was soll mir das Ereigniss 3 sagen? Habe die Zeiten in der HW-Konfig vom OB35 schon geändert, aber die Meldung kommt witerhin!

  2. #12
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Was machst du im OB 35, wie lang ist das Interval für den OB35?
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #13
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Beiträge
    259
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Im OB35 wird alle 10s ein Merkerbit gesetzt bzw. zurückgesetzt.
    In der HW-Konfig ist der OB35 auf 100ms eingestellt.

    Ich habe den OB80 noch meinem Projekt hinzugefügt. Die CPU geht bisher nicht mehr in Stop, aber es erscheint in der Diagnose immer noch ein OB-Anforderungsfehler (Ereignis 3 von meinem Beitrag zuvor).
    Geändert von Ninja2602 (14.11.2012 um 10:07 Uhr)

  4. #14
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Zeig bitte mal den Code, den du im OB35 ausführst.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  5. #15
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Beiträge
    259
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe den Code als pdf gedruckt, wie kann ich hier nochmal einen ANhang hochladen?

  6. #16
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Beiträge
    259
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ah, jetzt hat sich das richtige Antwortfenster geöffnet.
    Hier ist der Anhang.FC11.pdfOB35.pdf

  7. #17
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Ich sehe keinen Grund warum das nicht funktionieren sollte.
    Habe es nachgestellt und fehlerfrei.
    Nicht günstig (aber egal) ist, dass im FC11 der M2.3 ist und am OUT auch beschalten ist.

  8. #18
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Beiträge
    259
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Komisch, bei mir kommt immer noch der OB Anforderungsfehler. Allerdings geht die CPU nicht in Stop.
    Hast du das auch mit dem PLCSIM getestet?

  9. #19
    Ninja2602 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.07.2011
    Beiträge
    259
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Es sei noch erwähnt das der Fehler nicht sofort auftritt, sondern erst nach 1,5 min.

  10. #20
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich komme gerade zum PC zurück sehe ich ebenfalls den gleich Fehler.
    Habe jetzt Neustart gemacht. Mal sehen wie lange es dauert.

    Ja, PLCSIM.

Ähnliche Themen

  1. IM 151-7 CPU "Adressen packen"
    Von Alex S. im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 18:10
  2. Fernwartung einer PN-CPU (ET200 IM 151-8)
    Von justbql im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.09.2011, 00:38
  3. Kommunikation IM-151-8F mit S7 1200
    Von Newbie im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 13:44
  4. Emailversand
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 08:48
  5. Problematik mit Emailversand
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.09.2008, 16:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •