Signal auf C7-621 ASI nach Zeitintervall zurücksetzen

matthias

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wie im Titel schon beschrieben möchte ich einen Merker nach einer bestimmten Zeit zurücksetzen. Der Zeitintervall kann dabei zwischen 200-1000ms liegen oder auch 10-30 Programmdurchläufe lang sein.
Daten:
C7-621 ASI
Step 7 Version 5.2
Am besten in KOP

Kennt jemand eine Lösung bzw. welchen Baustein man verwenden muss?


MfG Matthias
 
Bausteine: S_EVERZ oder TON (SFB4)

Was meinst Du mit "Zeitintervall kann dabei zwischen 200-1000ms liegen oder auch 10-30 Programmdurchläufe"?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die länge des Zeitintervalls ist eigentlich egal. Es geht darum einige Netzwerke die Signale an eine andere Steuerung übertragen (bzw. die Ausgänge setzen) nach einer bestimmten Zeit zu "resetten", damit sie die Signale erneut senden. (Ist zur synchronisation der Daten auf den Steuerungen). Ob die Netzwerke alle 100ms oder alle 1000ms oder auch alle 15 Zyklusdurchläufe resettet werden ist egal. :D
Es fällt mir schwer das Problem zu beschreiben. Wer mir jetzt mal die Bausteine ansehn ^^

MfG Matthias
 
Ich versuche gerade den S_EVERZ-Baustein zu verstehen. Leider komme ich nicht weiter.
Wenn ich den Timer immer wieder nacheinander laufen lassen möchte muss ich zuerst bei Eingang S eine 1 dauerhaft halten.
Wenn der Timer durchgelaufen ist setzt er meinen Merker und mein Signal werden erneut versendet.
Damit der Timer wieder läuft muss ich zuerst einen Programmdurchlauf an Eingang S eine 0 erzeuegn und an Eingang R eine 1
Beim nächsten Programmdurchlauf muss an Eingang S wieder dauerhaft eine 1 anliegen und an Eingang R eine 0 dann fängt alles wieder von vorne an.

Wie erzeuge ich die nötigen Eingangssignale für S und R.
 
Zurück
Oben