Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18

Thema: Zeitanzeige an S5

  1. #11
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.255
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Code:
          L     #ZEIT
          T     MW    98                    //Schmierwort
          L     MW    98                    //Schmierwort
          L     10
          /I    
          T     MW    96                    //Schmierwort
          L     10
          *I    
          L     MW    98                    //Schmierwort
          TAK   
          -I    
          T     MB   100                    //Schmierbyte
          L     MW    96                    //Schmierwort
          L     10
          /I    
          T     MW    98                    //Schmierwort
          L     10
          *I    
          L     MW    96                    //Schmierwort
          TAK   
          -I    
          T     MB   101                    //Schmierbyte
          L     MW    98                    //Schmierwort
          L     10
          /I    
          T     MW    96                    //Schmierwort
          L     10
          *I    
          L     MW    98                    //Schmierwort
          TAK   
          -I    
          T     MB   102                    //Schmierbyte
          L     MW    96                    //Schmierwort
          L     10
          /I    
          T     MW    98                    //Schmierwort
          L     10
          *I    
          L     MW    96                    //Schmierwort
          TAK   
          -I    
          T     MB   103                    //Schmierbyte
    
          L     MB   101
          SLW   4
          L     MB   100
          OW    
          T     MB   105
          L     MB   103
          SLW   4
          L     MB   102
          OW    
          T     MB   104
    //MW 104 enthält den BCD Code aus #Zeit
    /I bzw *I

    ist durch /F und *F zu substituieren, weil das ein S7 Code ist.

    Ist auch nicht kunstvoll programmiert, sollte aber passen, ich wollte keine Schleifen, Pointer etc, die dich bei der Umsetzung in S5 wieder vor Probleme stellen.
    Die Schmierbytes/Worte und das Ergebnis kannst Du natürlich tauschen.

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:

    bone (14.11.2012)

  3. #12
    bone ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2012
    Beiträge
    82
    Danke
    42
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank für eure mühen!!

    Ich habe es aber doch noch einfacher gemacht. Ich habe einfach den BCD vom Timer in ein AW gesteckt und halt eine BCD-Anzeige eingebaut. Klar, wenn man am OP nun mehr als 999sek eingibt, wandert die stelle, macht aber nix, da wir nicht über 999sek fahren.

    Aber eine andere Frage hätte ich noch, gibt es ne 16DO 24V Baugruppe für die S5-103u? Ich denke mal eher nicht wegen dem Sockel oder?
    Oder gibt es ne Möglichkeit an eine Art Verlängerungsleitung der Sockelverbindungen (Busanschluss) zu kommen?

    Gruß
    Thorsten
    Geändert von bone (14.11.2012 um 11:29 Uhr)

  4. #13
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    hatte ich doch in beitrag 7 geschrieben.

    nur 16do nein
    aber 16di/16do 6ES5 482-8MA13
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #14
    bone ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2012
    Beiträge
    82
    Danke
    42
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Oh, da war ich wohl ein bisschen blind

    Danke für die Antwort!

    mfg
    Thorsten

  6. #15
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    für den aufbau in mehreren zeilen kann man die im315 und im316 einsetzen.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. #16
    bone ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2012
    Beiträge
    82
    Danke
    42
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    so heut wollt ich den Umbau starten, aber dabei musste ich feststellen, das ich die 16DI/DO Karte gar nicht auf den Steckplatz packen kann, laut meinen Infos kann man bei der 103U die Baugruppe maximal auf Steckplatz 7 packen aufgrund der begrenzten Wörter. Stimmt das? Die Baugruppe muesste auf Steckplatz 13, da dieser noch frei ist, aber ich denke nicht das man W168 benutzen kann oder doch?

    gruss
    Thorsten

  8. #17
    bone ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.11.2012
    Beiträge
    82
    Danke
    42
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Servus,

    erstmal nochmals danke an alle für ihre tips!

    Also Anzeige an S5 läuft super, hab die DI/DO auf den 1. Steckplatz gepackt, Eingänge umgeschrieben und Anzeige in Betrieb genommen, alle sind zufrieden

    Aber nun habe ich eine neue Aufgabe wo ich Hilfe benötige!

    Jetzt soll eine Anzeige an eine S7-400 per Profibus angeschlossen werden, jemand eine Idee wie ich das bewerkstellige? Die Anzeige soll Min und Sekunden anzeigen.
    Also aus dem Timer kommt nicht wirklich was brauchbares für mich, heraus.

    Also so einfach wie bei S5 kann ich das diesmal irgendwie nicht machen. Ich bekomm die umwandlung nicht hin da der Timer nur maximal 3stellen raus gibt und automatisch *10 intern macht.

    Jemand einen Tip?

    mfg
    Thorsten

  9. #18
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.255
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Timer_P, aus der CFC-Library\ELEMENTA kann das.
    da kommt die verbleibende Zeit in Real heraus.
    Rest, wie besprochen.