- Beiträge
- 21.965
- Reaktionspunkte
- 6.836
-> Hier kostenlos registrieren
Richtig.
Verbindungen werden immer von CPU zu CPU projektiert. Die CPUs sind die Endpunkte der Verbindungen.
NetPro sucht dann einen möglichen Weg von der einen CPU zur anderen. In der Regel gibt es nur einen möglichen Weg.
Welchen Weg NetPro eingestellt hat, findet man dann bei den Eigenschaften der Verbindung unter "Allgemein > Verbindungsweg > Schnittstelle". Da müßte bei Dir bei der lokalen Schnittstelle Dein CP343-1 stehen. Wenn Du das änderst zur PN-Schnittstelle der CPU, dann wirst Du beim Übersetzen Fehlermeldungen bekommen, daß diese S7-Verbindung über diesen Weg nicht möglich ist - d.h. der CP343-1 wird gebraucht. Beim Partner von unspezifizierten Verbindungen steht bei Schnittstelle "unbekannt".
Harald
Verbindungen werden immer von CPU zu CPU projektiert. Die CPUs sind die Endpunkte der Verbindungen.
NetPro sucht dann einen möglichen Weg von der einen CPU zur anderen. In der Regel gibt es nur einen möglichen Weg.
Welchen Weg NetPro eingestellt hat, findet man dann bei den Eigenschaften der Verbindung unter "Allgemein > Verbindungsweg > Schnittstelle". Da müßte bei Dir bei der lokalen Schnittstelle Dein CP343-1 stehen. Wenn Du das änderst zur PN-Schnittstelle der CPU, dann wirst Du beim Übersetzen Fehlermeldungen bekommen, daß diese S7-Verbindung über diesen Weg nicht möglich ist - d.h. der CP343-1 wird gebraucht. Beim Partner von unspezifizierten Verbindungen steht bei Schnittstelle "unbekannt".
Harald