Ansteuerung über digital Ausgänge, Ansteuerung über (Profi)Bus: Unterschied

Bebeto

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
kann man bitte mir sagen, was ist den unterschied zwischen eine Ansteuerung über DO und eine über Bus. ich habe jtzt eine Aufgabe( Motor fahren in mehre stufen). ich habe eine startbit gespeichert und die stufen als zahlen gegeben.An meine DO Baugruppen bekomme ich die verschiedenen stufe mit led's angezeigt. aber mein Betreuer sagt zu mir er möchte das über Bus haben.er hat leider nicht erklärt was ist der unterschied. ich benutze ein CPU314 kombinert mit CP342-5.ich habe tutorial für die buskonfiguration gefunden und schon gemacht und es funktionert. leider weiss ich nicht wie ich machen weiter.
kann man weiter helfen?
 
"mein Betreuer sagt zu mir er möchte das über Bus haben"
"ich habe tutorial für die buskonfiguration gefunden und schon gemacht und es funktionert"

Was ist nun die Frage?
 
Von der Logik her nichts.
Bei einem DO brauchst Du eine Leitung zwischen Deiner DO-Karte und dem Gerät (zB FU).
Bei einer Busansteuerung musst Du das Gerät in deine Hardwarekonfig eingeben (hast Du ja schon gemacht) und erhältst dort Adressen wo Du dieses ansteuern kannst.

Zwischen SPS und Gerät ist nur ein Profibuskabel erforderlich.
Der Verkabelungsaufwand wird geringer.
Ist das die Antwort auf Deine Frage?

Anmerkung:
Bei FU's verwende ich IMMER einen DO für Start, einen AO für Sollwert und einen DI als Rückmeldung.
Wenn ich Werte vom FU brauche hole ich diese über den Bus.
Also alles was NOTWENDIG ist mache ich hardwaremäßig.
Grund: in 15 Jahren tauscht einer den FU da defekt, nur da stimmt die GSD Datei nicht mehr ganz zusammen-> Anlagenstillstand.
 
Zurück