Probleme mit einem Zähler mit positiver Flanke

yman

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe das Problem, dass beim Hochzählen mehr als einmal gezählt wird. Ich habe in FUP den Flankenmerker pos (siehe Anhang) an dem ZV-Eingang von einem Zähler angeschlossen. Ein Schweißimpuls setzt den ZV-Eingang. Der Zähler wird zählt sporadisch 1-3 Zählerwerte mehr, als die eigentliche Schweißung. Hatte das gleiche Problem auch bei einem anderen Zähler :(. Was kann ich da tun?
Vielen Dank für eure Hilfe.

Grüße Danny
 

Anhänge

  • FC31.pdf
    7,4 KB · Aufrufe: 36
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab nur mal schnell deinen alten FB15 aufgerufen, da ist der M28.0 zweimal verwendet!
Im übrigen zählt der Zähler von Natur aus mit positiver Flanke an ZV.
Schalte den E1.6 mal direkt drauf.

mfG MK
 
Danke, habe den Zwischenmerker inzwischen mal geändert, aber das Problem besteht immer noch. Gut dann werde ich mal ein Eingang direkt anschließen. Melde mich gleich wieder.

@Michael, was meinst du mit Kontaktentprellung?
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke, habe mir das mal durchgelesen. Es könnte ein Ursache sein. Ich werde den Schweißstromsensor mal wechseln.

Eine Kontaktentprellung werde ich Empfehlen. Z.B. einfach Timer einschaltverzögert zwischenschalten.
Danke Michael, besteht da aber nicht das Problem, dass der Ausgang nach dem Schweißen wieder 0 ist und somit die Zeit nicht abläuft?
Grüße Danny
 
bestimmt ist ein timer als verlängerter Impuls besser dafür geeignet. Kann, aber nachgetriegert werden. deswegen soll auch Zeit entsprechend eingestellt werden. Bei den digitalen Eingabebaugruppen konnte, glaube ich, die Entprellung eingestellt werden. In Hardwarekonfigurator oder Beschreibung konnte es finden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke, du kannst besser entscheiden, was angebrachter ist, wenn du die Zeiten kennst.

Option 1: TON vorschalten

oder falls Schweißzeit zu gering:

Option 2: Signal "verlängern" mit TOF

Allerdings muss hier dann entsprechend die Pausenzeit länger sein.

Wenn der Schweißvorgang selber nur eine halbe Sekunde dauert, hast du hier ein kleines Problem.



Andere Frage:

Schon in Betracht gezogen, die Negative Flanke auszuwerten?
Eine Schweißung wird ja auch beendet, und kann dann gezählt werden.

Würde m.E.n. sowieso mehr Sinn machen.

Aber auch hier kommt es dann auf die Zeiten an....
 
Wenn der Schweißvorgang selber nur eine halbe Sekunde dauert, hast du hier ein kleines Problem.



Andere Frage:

Schon in Betracht gezogen, die Negative Flanke auszuwerten?
Eine Schweißung wird ja auch beendet, und kann dann gezählt werden.

Würde m.E.n. sowieso mehr Sinn machen.

Hallo und Danke,
ich denke mal, dass es keinen Unterschied macht, ob ich eine steigende oder fallende Flanke abfrage, da in beiden Fällen die Signale 2x anliegen. Somit gibts auch zwei (oder wieviel auch immer) mal ne fallende Flanke. Leider dauert die Schweißung nur 35 ms :(.
Ich hatte jetzt mal die eine Zeit davorgehangen, dadurch hatte ich aber nicht mehr jede Schweißung erfasst :(, nachdem ich auf 30ms hoch bin. Finde es toll, wieviel man hier noch dazu lernen kann :). Das Ton und TOF hatte ich vorher auch nicht gekannt, zumindest nicht mit nachtriggern.

Nun habe ich doch einen neuen Sensor eingebaut und siehe da es geht :), Danke für eure Hilfe :D

Gruß Danny
 