    Hi Leute,

    ich bin gerade am Programmieren eines Beispielprogramms für die CPU<->CPU Kommunikation mittels der Bausteine FB15 und FB14. Wie es funktioniert ist mir schon geläufig, blos die Frage ist gibts eine Beschränkung in der Datenmenge? Ich habe schon gegoogled aber meiner "Google-Skills" sind nicht so pralle! Meine Frage ist nun an euch ist ob es eine Beschränkung gibt und wenn ja wie viel Bytes können maximal übertragen werden bei diesen PUT GET Funktionen. Danke schonmal vorab für eure Hilfe.

    lg marsi
    Zitieren Zitieren CPU - CPU Kommunikation  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.166
    Danke
    921
    Erhielt 3.286 Danke für 2.655 Beiträge

    Standard

    Die gute Nachricht: Du brauchst kein Google. Die Information kannst Du viel einfacher erhalten.

    Wenn Du sowieso gerade beim Programmieren im Simatic Manager bist, dann markiere doch mal den Baustein "PUT" und drücke die Taste F1. In der Bausteinhilfe klicke nun auf "Gemeinsame Parameter der SFBs/FBs und der SFC/FC der S7-Kommunikation". Dort findest Du eine Angabe für die garantierte Mindestgröße der Nutzdaten und eine Tabelle zur Berechnung der exakten maximalen Nutzdatengröße. Z.B. bei S7-300 kann man etwa 160 bis 212 Byte übertragen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    marsi (16.11.2012)

  4. #3
    marsi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.09.2011
    Beiträge
    14
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ah coole Sache! Danke dir =) Nun kann ich das Beispiel-Projekt fertig machen und eine Beschreibung anfertigen.

Ähnliche Themen

  1. [elementar] CPU CPU Kommunikation...
    Von Kurt im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.04.2012, 08:09
  2. CPU 317 zu CPU 317 Ethernet Kommunikation
    Von Timäää im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 08:45
  3. CPU -- CPU Kommunikation mit Profibus ohne CP
    Von IPC Bernhard im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.11.2011, 22:46
  4. Kommunikation CPU - CPU
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 12:12
  5. Kommunikation zwischen Slave-CPU und Slave-CPU
    Von Ralle im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.04.2005, 10:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •