S5 gegen S7 austauschen, vorhandende ET100 U behalten?

toxxic

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Ich arbeite gerade an einem Projekt, an dem eine S5 mit 6 dezentralen ET100U E/A baugruppen vorhanden ist. Nun wollen wir alles auf S7 unstellen und mein Chef möchte liebend gerne die ETs aus kostengründen weiterbetreiben. Ich bin mir ziemlich sicher das das nicht möglich ist, aber wo kann ich das nachlesen?
Ich würde gerne ET200m Baugruppen über Profibus anbinden.

Vorhandende Komponenten:
S5 135U
Eine 32 bit Eingangskarte an der SPS
Eine 32 bit Ausgangskarte " "
Eine analoge Karte mit 8 Ausgängen " "
Eine analoge Karte mit 8 Eingängen " "
Eine Busverbinderkarte " "
Viele ET100 U Karten mit E/A Baugruppen im Feld

Gruß Nils
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ET100

Hallo Martin,

er meint aber ET100 und nicht ET200. Das wollte jemand schon mal machen, aber muss wohl nicht gehen... Wenns interessiert kann ich mal mit demjenigen Kontakt knüpfen der schon recherchiert hat..

MfG
André Räppel
 
Re: ET100

sps-concept schrieb:
Hallo Martin,

er meint aber ET100 und nicht ET200. Das wollte jemand schon mal machen, aber muss wohl nicht gehen... Wenns interessiert kann ich mal mit demjenigen Kontakt knüpfen der schon recherchiert hat..

MfG
André Räppel

Haben sich bei den U die Baugruppen verändert? Wenn nicht müsste man ja nur den Buskoppler tauschen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
soweit ich das bildlich und technisch vergleichen konnte, sollte es durch ersetzen des Buskopplers gehen, aber einfach mal beim Siemens-Support anrufen!

Gruß Sebastian
 
Hallo.

ich habe gelegentlich auch mit fremden S5/ET100-Anlagen zu tun. Irgendwann steht wohl "notgedrungenerweise" eine S7-Umrüstung an. Ich hätte zweifelsfrei angenommen dass die Periherie problemlos an einer S7 betrieben werden kann. Warum geht das nicht? Was ist bei der ET100 anders als bei ET200?


Gruß, Onkel
 
Hallo,

Danke für die Antworten. Ich werde dann man seebas Vorschlag aufgreifen und Siemens kontaktieren. Hier nochmal als Anhang ein Bild von einer ET100 U mit E/As.

Leider ist die Profilschine auch in einer anderen Größe. :?

Gruß Nils
 

Anhänge

  • et100u.jpg
    et100u.jpg
    61,7 KB · Aufrufe: 167
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das sieht aber nicht nach 135U aus :?: :?: also die Baugruppen auf dem Bild kannst Du ganz leicht an Profibus anschließen, eine ET200U die Nummer müßte so sein 6es5 318mb1x umbedingt auf die Nummern achten am besten im S7 HW Config nachschauen. Also ich habe das schon mal gemacht ist ganz einfach, sogar schnelle Zählerbaugruppen hat das Ding geschluckt.
 
Hallo Dietmar
lorenz2512 schrieb:
Hallo,
das sieht aber nicht nach 135U aus :?: :?:
OK die CPU sieht man hier nicht, oder wie meinst du das. Die ET100 U Karte, die an der SPS sitzt ist eine höhere.

Also wenn ich dich richtig verstehe hast du schon mal eine ET200m an die beigen E/A Module angeschlossen, oder?

Gruß Nils
 
Hallo,
nein, wenn Du das Koppelmodul für die ET100 gegen ein ET200u tauscht kannst Du damit an profibus gehen, ET200 M sind doch die Koppelmodule für S7 ein und Ausgänge.Schau mal im S7 HW config bei Profibus unter ET200U an welche module Du alle einbinden kannst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das sehe ich auch als einzige Möglichkeit die s5 Module zu behalten. Umbau auf ET200U. Das nächste Problem wird sein die Module zu bekommen. Ich hätte eine IM318C da zum verkaufen.

smoe
 
Sorry Dietmar wenn ich mich vielleicht undeutlich ausgedrückt habe. Ich meinte es genau so wie du beschrieben hast.

Gruß Nils
 
smoe schrieb:
Ja das sehe ich auch als einzige Möglichkeit die s5 Module zu behalten. Umbau auf ET200U. Das nächste Problem wird sein die Module zu bekommen. Ich hätte eine IM318C da zum verkaufen.

smoe

Sag ich doch die ganze Zeit :(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
seeba schrieb:
Sag ich doch die ganze Zeit :(

auf praktikanten hört hier niemand, und jetzt sei gefälligst ruhig wenn die großen reden! :D


jup die e/a module arbeiten problemlos an den et200u buskopplern, aber wie schon beschrieben wirst du dir schwer tun welche zu bekommen...

einzige möglichkeit sehe ich bei ebay, den gebrauchthändlern wie:
-eichler.de
-sps-baugruppen.de
-simatic-teile.de


alternative kannst du auch eine 95u mit dp-schnittstelle als buskoppler einsetzen, wäre dann halt mit nuklearwaffen auf einzeller geschossen, aber es würde prinzipielle gehen.

vieleicht macht es ja sogar sinn, wenn du mit der 95er bestimmte signale vorverarbeiten kannst...
 
s5 als slave

hi, ich kann mich entsinnen, das wir in der berufsschule einen ähnlichen aufbau hatten. dort war eine komplette s5 steuererung aufgebaut, welche auf s7 umgestellt werden sollte. aus kostengründen sollte nur die cpu getauscht werden. es ist dann allerdings nur die s5 als slave von der s7 geschaltet worden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo allerseits,

ich greife hier mal ein altes Thema auf - ET100U Anschaltungen.

In einem anstehenden Projekt (Komplettaustausch S5 gegen S7) sind ET100U Baugruppen als dezentrale Peripherie vorhanden. Diese sollen im Zuge des Umbaus gegen ET200M bzw. ET200s Baugruppen getauscht werden. Als Datenleitung wurde seinerzeit der Typ
"Siemens Steuerleitung Typ 2 V45551-F21-B5" <-- wie im ET100U Handbuch beschrieben, verlegt.
Das dürfte der Leitungstyp wie auf dem Bild von toxxic sein Link

Hat jemand Erfahrung mit diesem Leitungstyp bzw. kann man diesen Leitungstyp auch für Profibus DP verwenden ?

Beim Siemens Support hat man diesbezüglich keine Erfahrungen. Mir wurde lediglich gesagt, dass der Leitungstyp bei einer Baudrate von 187,5 kBit vermutlich verwendbar ist.

Der Querschnitt dieser Busleitung liegt bei 2 x 1,5 mm² - also mit Profibusstecker kann man nicht arbeiten. Ich hätte gedacht die Leitung mittels RS485 Busterminal 6GK1500-0DA00 anzuschalten.

Hat hier jemand Praxis-Erfahrung ?
 
Zurück
Oben