    Hallöchen

    Im aktuellen Projekt soll ich mit einer CP343 Lean eine ModBus-Kommunikation einbinden
    ( free ModBus TCP/IP als Slave ( Server ) )


    Ich habe das Beispielprojekt einkopiert.

    Der Fehlerzähler zählt im Sekundentakt hoch und der Statuscode zeigt 8183.

    Nachdem was ich rausfinden konnte bedeutet das :
    Alles OK, es besteht aber keine Verbindung ?
    Stimmt das ?

    Das Dumme ist, ich kann wirklich keine Verbindung aufbauen.
    Der ModBus-Master meldet "keine Antwort von Slave"

    Die IP-Adresse sollten passen ( ich kann die Karte pingen )
    Die Lizenz ist registriert.

    Kann mir da jemand einen Tip geben.

    Danke Euch.

    beste Grüße
    Mandi
    Zitieren Zitieren CP343 Lean, freeModBus TCP/IP als Slave ( Server )  

  2. #2
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Mandi,

    lass mich mal das aufzählen :

    Du möchtest Daten bereit stellen mit deiner S7 für ein Modbus System ist das Richtig ? Die Modbus Steuerung holt lediglich die Daten ab sehe ich das richtig ? D.h deine S7 fungiert als Server ?
    Ich hatte vor kurzem fast dei gleiche Aufgabe (allerdings eine IM158 CPU) und die Siemens Vorlage benutzt und den TCP Wizard benutzt und die kommunikation releativ schnell zum laufen bekommen.
    Du wirst anstelle der IM wohl eine CP auswählen müssen.
    Eigentlich war es bei mir so, dass die Modbus (SPS?) die Daten abholt und nicht ich ihm die Daten schicke. Hast Du als KomPartner eine Schneider SPS ? Setzt euch doch mal zusammen und testet eure kommunikation. Eigentlich müsste die Modbus Steuerung deine IP kennen und die Daten abholen.
    Mit ein bisschen probieren hat das gepasst ursprünglich wollte ich auch sen Modbus via TCP IP anfahren war aber der Falsche weg.

    Gruss Micha



    Modbus.jpgModbus1.jpgModbus2.jpgModbus3.jpg
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111

Ähnliche Themen

  1. CP343-1 Lean mit Modbus/TCP
    Von lubof im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 26.10.2014, 08:45
  2. TCP Socketverbindung zu S7/300 CP343-1 Lean
    Von ssound1de im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 10:12
  3. Cp343-1 lean
    Von franzlurch im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 14:01
  4. CP 343 Lean als Server betreiben?
    Von Andreas.W im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 07:09
  5. OPC-server mit CP343-1 Lean
    Von Chris1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 14:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •