hallo,
wie kann ich in step5 datenabusteine auf eleganter art kopieren.
ich möchte die infos von db 6 nach db 8 kopieren. möchte nicht für
jedes DW eine zeile brauchen.

danke im voraus.
 
wenn du die kommentare meinst, dann den DK6 nach dk8 kopieren.

z.b.
zum pb1 gehört der pk1, zum fb2 der fk2, zum db3 der dk3
 
dann einfach den db6 nach db8 kopieren.

oder soll das im ag gemacht werden.
abhängig vom ag kann man das mit ob182 machen.
 
peterpaul1972 schrieb:
hallo,
ja es soll im programm gemacht werden, also im ag.
ich hab eine 115u mit 943cpu.
wie gehe ich nun vor?
ich möchte db6 datenwort 0-200 in db 8 nach dw200 transferieren.

danke im voraus

die 943 hat diesen ob nicht.
musst du also von hand machen. indirekte adressierung mit schleife.
ungefähr so.

l kf0
t mw 200

m001:
a db 6
b mw 200
l dw 0
t mw 202

a db 8
l mw 202
b mw 200
t dw 0

L MW 200
L KF +1
+F
T MW 200

L MW 200
L KF +200
>=F
spb=m002
spa=m001
m002:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hab ich nur mal eben aus'm bauch raus geschrieben. wenn du genau hinsiehst, siehst du das der index im mw200 gar nicht erhöht wird.
dies führt zu eine endlosschleife und zb stop

ich habe obigen code korrigiert.
 
Zurück