    Hallo liebe Community,

    ich habe ein Simatic DP Interfacemodul IM151-1 HF (V2.2.4), dann kommt eine Spannungsversorgung Simatic DP Powermodul PM-E und neun Simatic DP Elektronikmodul 4/8 F-DI,
    danach kommt wieder eine Spannungsversorgung Simatic DP Powermodul PM-E, an dieser sind sechs Simatic DP Elektronikmodul 4 F-DO und 14 Simatic DP Elektronikmodul 1 F-RO angeschlossen.


    Nun tritt ein komisches Problem mit der Safety Baugruppe auf, diese passiviert sich aus unerklärlichen Gründen selbst, wenn man den Baugruppenzustand ausliest dann steht da "Baugruppe vorhanden und o.k.".
    Die SF LEDs an Profisafe Baugruppen leuchten kurz auf und erlischen wieder, und das ununterbrochen.

    Wenn ich die Baugruppen über den Distributed Safety Baustein F-FB219 F_ACK_GL wiedereinglieder vergehen paar Minuten und dann kommt der Fehler wie oben beschrieben wieder.

    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?

    Vielen Dank schon im vorraus für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Distributed Safety, Passivierung von F-Baugruppen  

  2. #2
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Auf allen Baugruppen? Oder ist das nur an einer?

    Setze mal die Watchdogzeit der Module höher (Name fällt mir jetzt nicht ein.. steht oben über den Kanaleigenschaften). Beachte jedoch das du diese Zeit bei deiner Sicherheitsbetrachtung mit berücksichtigen musst (Worst Case Reaktionszeit).

  3. #3
    Registriert seit
    05.11.2004
    Ort
    Schweiz
    Beiträge
    1.135
    Danke
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge

    Standard

    Unser E-Planer verplant bei uns immer maximal 6 Karten nach jedem PM-E.
    Er meinte, das jemand bei Siemens ihm das so mal erklärte.
    Ggf. ist hier das Problem, das zuviel Strom gezogen wird und das PM-E kurz "versagt"?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN

  4. #4
    Registriert seit
    16.06.2011
    Beiträge
    34
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja auf allen Profisafe Baugruppen.

    Hattest recht es ist die F-Überwachungszeit!

    Vielen Dank.

Ähnliche Themen

  1. Distributed Safety
    Von IFATD im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 16:37
  2. Distributed Safety
    Von Peter Riedl im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 08:20
  3. S7 Distributed Safety
    Von ThinkPad im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 10:13
  4. Distributed Safety - Pressenbibliothek S7F-P
    Von nekron im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.02.2009, 08:38
  5. S7 Distributed-Safety --> PG am Ende?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 08:42

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •